• Página:
  • 1

TEMA: CAPILAR

CAPILAR hace 8 años 4 meses #157501

  • juanminisplitgcs
  • Avatar de juanminisplitgcs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Buenas noches,

tengo una pregunta muy curiosa, que pasaría si yo le cambio el tubo capilar a un minisplit?, es decir que pasa si se lo coloco mas largo o mas corto, o de un mayor o menor diametro?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAPILAR hace 8 años 4 meses #157505

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
A menor longitud o mayor diámetro, mayor inyección de mezcla al evaporador y mayor presión de evaporación. Primer efecto, puede que el evaporador no sea capaz de evaporarlo toso
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino, juanminisplitgcs

CAPILAR hace 8 años 4 meses #157510

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Juan piensa que un equipo está o intenta mantener un equilibrio , en el momento que modificas un componente ése equilibrio se rompe .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, juanminisplitgcs

CAPILAR hace 8 años 4 meses #157517

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
juanminisplitgcs escribió:
Buenas noches,

tengo una pregunta muy curiosa, que pasaría si yo le cambio el tubo capilar a un minisplit?, es decir que pasa si se lo coloco mas largo o mas corto, o de un mayor o menor diametro?

A ver por donde va la pregunta que me lo estoy imaginando...
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information