• Página:
  • 1

TEMA: camara de congelacion

camara de congelacion hace 8 años 4 meses #158036

  • B.I.G.
  • Avatar de B.I.G.
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
956844.gif
hola: podrian ayudarme? tengo una camara de congelacion la cual no llega ala temperatura que desea su propietario, no tengo experiencia en camaras frigorificas! la unica informacion que tengo es que usa gas R-404a, los tubos que van despues de la valvula de expansion hacia el evaporador estan llenos de escarcha blanca (casi congelados), la presion en el lado de baja es de 10 psi y en el lado de alta es de 235 psi. tambien me informo el duenio que tiene muy poco tiempo que se la instalaron. que debo hacer? cuales son los pasos que debo seguir?.
la refrigeracion me gusta mucho, me encanta, yo no la conocia hasta hace 5 anios, me gusto tanto que a pesar de que tengo 44 anios entre ala carrera tecnica de refrigeracion y aire acondicionado, la termine el agosto pasado y ahora que descubri su foro me encanto, quisiera tener mas conocimiento como todas las personas que opinan! me quedo con la boca abierta de ver cuanto saben!! asi que toda la informacion o algun manual que me pueda recomendar se los agradecere mucho. muchas gracias de antemano!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara de congelacion hace 8 años 4 meses #158040

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Para cambiar la temperatura de evaporación de un equipo tenemos muchos factores que considerar;
Debemos saber si el cuarto no esta sobrecargado de género. Y si esta trabajando según las consignas de diseño.
Debemos conocer los componentes del equipo como: ¿trabaja con capilar o con VET, tiene tanque recibidor, que válvula y orificio tiene, cual es la capacidad del compresor?
Tenemos una cámara que nos esta evaporando a -20ºC lo que nos daría una temperatura de cuarto de -10ºC, si queremos bajar más la temperatura de consigna o de setpoint o temperatura de cuarto, debemos entrar a estudiar con que tipo de equipo estamos trabajando y que capacidad de abatimiento tenemos.
La temperatura de evaporación es ideal o mejor esta dentro de los rangos de trabajo, si queremos cambiar esta temperatura de trabajo debemos precisar si el evaporador trabaja con válvula de expansión o con capilar, si estamos trabajando con VET podemos modificar la temperatura de evaporación cambiando el orificio por uno menor.
La temperatura de condensación esta un poco baja, pero debemos tener en cuenta la temperatura ambiente alrededor del condensador y el subenfriamiento para determinar si al equipo le falta refrigerante.
Si no conocemos el recalentamiento que nos esta dando el refrigerante a la salida del evaporador es casi que imposible dar un diagnostico certero. sporlanonline.com/literature/international/s1/10-135_S1.pdf
www.totaline.com.ar/site/uploads/file_7-2006524121737-0.pdf

oscar Leonel franco e
www.forofrio.com/index.php/foro-24/cursos-y-cursillos
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

camara de congelacion hace 8 años 4 meses #158041

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.forofrio.com/index.php/foro/84-videos-

en el foro hay mucho material de estudio, cuestión de dedicarle tiempo.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara de congelacion hace 8 años 4 meses #158042

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Con el uso del Refrigerante R404a hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer cargas.
. www.gas-servei.com/images/Ficha-tecnica-R404A.pdf
El R-404A es una mezcla. Por este motivo, es esencial cargar los sistemas únicamente con líquido del cilindro, no vapor. La carga de vapor de R-404A puede hacer que la composición del refrigerante sea inadecuada y podría dañar el sistema. maximatec.com/downloads/GasesRefrigerantes.pdf

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

camara de congelacion hace 8 años 4 meses #158048

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Compañero B.I.G si quieres te puedes presentar en el foro en éste apartado :

www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic

De la teoría a la realidad , sino tienes conocimientos o has realizado prácticas después de la formación teórica te va ha resultar difícil aplicar lo estudiado .

Busca una empresa de refrigeración y alguien con experiencia que te vaya guiando y asesorando , o cursillos de formación práctica .

Pero intentarlo por tu cuenta con equipos que desconoces es un riesgo muy alto tanto para el equipo como para ti .

Un saludo y ánimo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

camara de congelacion hace 8 años 4 meses #158051

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
B.I.G. escribió:
956844.gif
hola: podrian ayudarme? tengo una camara de congelacion la cual no llega ala temperatura que desea su propietario, no tengo experiencia en camaras frigorificas! la unica informacion que tengo es que usa gas R-404a, los tubos que van despues de la valvula de expansion hacia el evaporador estan llenos de escarcha blanca (casi congelados), la presion en el lado de baja es de 10 psi y en el lado de alta es de 235 psi. tambien me informo el duenio que tiene muy poco tiempo que se la instalaron. que debo hacer? cuales son los pasos que debo seguir?.
la refrigeracion me gusta mucho, me encanta, yo no la conocia hasta hace 5 anios, me gusto tanto que a pesar de que tengo 44 anios entre ala carrera tecnica de refrigeracion y aire acondicionado, la termine el agosto pasado y ahora que descubri su foro me encanto, quisiera tener mas conocimiento como todas las personas que opinan! me quedo con la boca abierta de ver cuanto saben!! asi que toda la informacion o algun manual que me pueda recomendar se los agradecere mucho. muchas gracias de antemano!!

Hola.

Dices que no alcanza la tª deseada. Cual es ersa temperatura deseada y cual alcanza?
El equipo trabaja a -35ºc evaporando y 37ºC condensando, pero esto no dice mucho si no sabemos cual es la tª que hay en el entorno del condensador y en el interior del recinto.

Dices que el tubo tras la VET estás escarchado. ¿ Cuantas vueltas mas están escarchadas)?

Si sacaras fotos de todo , muchas, cuantas mas mejor, y nos permites verlas, podremos ayudarte mucho mejor.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information