• Página:
  • 1

TEMA: Consulta en cambio de compresor.

Consulta en cambio de compresor. hace 8 años 4 meses #158398

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Una pregunta Técnicos.
Bueno ayer se averio un compresor Bitzer nose de cuantos HP son pero le calculos unos 20 HP (luego les doy los datos exactos porque ahora no tengo acceso a lo Hoja tecnica del compresor).
Entonces el Ingeniero recomendó que lo remplace por un tiempo por un compresor bitzer que estado en STOP pero ese compresor es de 40 HP y tiene mayor capacidad y tamaño, entonces yo le respondí que nose puede cambiar porque puede que el compresor se queme porque ese sistema esta dimensionado para un compresor de menos capacidad.
Ustedes me podrían decir técnicamente ¿porque nose puede cambiar un compresor de menor capacidad y HP, por uno de mayor capacidad y mayor HP?. Saludos y gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta en cambio de compresor. hace 8 años 4 meses #158400

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Por que todos los componentes del circuito frigorífico caundo este se diseño estan en un perfecto equilibrio, balance, armonía o como quieras llamarlo...cualquier modificación extrema llevará a un desequilibrio que provocará un mal funcionamiento y/o avería.

Ahora bien, en un momento dado se podría corregir o amortiguar estos desequilibrios con los aparatos anexos apropiados...por ejemplo para un compresor más grande de lo normal se podría variar sus revoluciones, hacer bypass de cilindros, etc..
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Consulta en cambio de compresor. hace 8 años 4 meses #158401

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
y como se podria varias las revoluciones o hacer bypass de cilindros al compresor?? . Gracias por su respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta en cambio de compresor. hace 8 años 4 meses #158402

Las revoluciones se pueden cambiar mediante un variador de frecuencia, y el bypass de cilindros en compresores alternativos se hace mediante la solenoides de parcializacion en las culatas, compresores de tornillo disponen de corredera. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Consulta en cambio de compresor. hace 8 años 4 meses #158404

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, dependiendo de la configuracion del compresor sustituto casi seguro tiene parcializacion depotencia pero hacer trabajar un comprsor de 40 HP al rendimiento de un de 20 HP es un despilfarro que el propietario no deberia permitir, colocar un variador de velocidad para el compresor grande estariamos en lo mismo con el gasto añadido del variador, esto no son compresores de 1,5 o 3 HP y si la instalacion esta para 20 me parece una pasada, por no decir algo gordo, montar uno de 40 HP.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Consulta en cambio de compresor. hace 8 años 4 meses #158410

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Los Ingenieros y sus ideas a veces tengo la sensación que tanta formula y calculo no les dejan ver con claridad. De todas maneras dependiendo del tipo de compresor se puede realizar.
Si es un 4 cilindros se puede variar la potencia al 50% o 6 cilindros al 66 y 33% con válvulas en las culatas, pero ojo al tema tienes que modificar la maniobra eléctrica, seguro que también la descarga, aspiración etc.
Por ultimo la gran pregunta si el original tiene 20 cv y seguro que lleva control de capacidad el nuevo compresor aunque reduzcas al 50% te va a dar el 100% del original, eso significa que cuando se vaya alcanzando el punto de consigna es posible que tengas golpes de liquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Consulta en cambio de compresor. hace 8 años 4 meses #158414

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
se dice que los cálculos son de momento, y si de momento el compresor que me dobla la capacidad se me sale de cauce. si cambio compresor (por uno que debla la capacidad) debo cambiar condensador y cilindro recibidor, ademas de modificar la maniobra.


oscar leonel franco e.

Considero que no es viable.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.258 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information