• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Remplazo 3 compresores por 1 compresor de mayor HP

Remplazo 3 compresores por 1 compresor de mayor HP hace 8 años 4 meses #158411

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Hola que tal Tecnicos.
Les quiero hacer una consulta urgente, tengo un sistema de camara de conservacion que trabaja con 3 compresores y 3 evaporadores independientes. Bueno se ha averiado dos compresores, y la solución que me a dado el Ingeniero es remplazar los 3 compresores de baja capacidad, por 1 de mayor capacidad que esta en STOP, segun el Ingeniero luego de ver los valores de HP de los compresores independiente su suma de ellos (3 BITZER) es parecido al compresor de mayor capacidad (BITZER en STOP)
¿Puedo remplazar esos tres compresores bitzer por un compresor que es igual a la suma de sus HP?
¿Que parametros debo usar?
¿Como podria unir las lineas de succion y liquido de las tres evaporadoras?¿como se llama esa tuberia donde le entran 3 lineas y sale una linea (parecido a la valvula inversora pero son en su forma)
Saludos y gracias de antemano.
PsDT: Alguien me podria decir cual son sus datos tecnicos de estos compresor:
Model 1: BITZER 4FC-5.2-40S
Model 2: BITZER 4VES-10-40P
Última Edición: hace 8 años 4 meses por dabs.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Remplazo 3 compresores por 1 compresor de mayor HP hace 8 años 4 meses #158413

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Remplazo 3 compresores por 1 compresor de mayor HP hace 8 años 4 meses #158420

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo dabs .
Ya se te han muerto los 2 compresores de la cámara de -1 ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Remplazo 3 compresores por 1 compresor de mayor HP hace 8 años 4 meses #158421

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
No, es otra cámara pal mango 6 -7 °C.
El de la camara de - 1 °C trabaja con 3 evaporadores pero un solo compresor este es diferente cada evaporador tiene su compresor.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por dabs.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Remplazo 3 compresores por 1 compresor de mayor HP hace 8 años 4 meses #158422

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Olfera osea que el compresor mas pequeño es de 5 HP y el de mas capacidad es de 10 HP, pero si me dice el ingeniero que cambie los dos averiados. Osea que cambie el compresor STOP de 10 HP por dos de menor capacidad de 5 HP. ¿Hay se podria? Saludos y gracias de antemano
Última Edición: hace 8 años 4 meses por dabs.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Remplazo 3 compresores por 1 compresor de mayor HP hace 8 años 4 meses #158426

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Yo siempre he sido de la opinión que a los que saben no se les puede contradecir ni debatir, si el ingeniero te da la orden por escrito y asumiendo las consecuencias y responsabilidades bien puedes hacer los cambios que autorice, nunca hagas nada de lo que sabes que no esta dentro de lo técnico a riego propio.
Que se puede, se puede, pero es totalmente anti técnico y anti económico.
Si el ingeniero y solo el ingeniero asume los riesgos hazlo.

Oscar Leonel franco e.

el integrar un compresor aun equipo de dos (equivalentes). implica una serie de reformas en el equipo que considero no son técnicas ni económicamente viables, a no ser que se haga una chambonada. si los compresores trabajan en tandem se puede estudiar la factibilidad de hacer el trabajo, pero hay que modificar todo la maniobra.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

Remplazo 3 compresores por 1 compresor de mayor HP hace 8 años 4 meses #158452

  • friobox7
  • Avatar de friobox7
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Aparte de esos inconvenientes de toda la reforma a la instalación que hay que hacer , está el inconveniente del supuesto caso de que un evaporador tenga una fuga , va dejar de enfriar las 3 cámaras ... no se ...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Remplazo 3 compresores por 1 compresor de mayor HP hace 8 años 4 meses #158457

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: joseregue, silenbloc

Remplazo 3 compresores por 1 compresor de mayor HP hace 8 años 4 meses #158458

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "dabs"
.
Tu palabra es:
.
es.m.wikipedia.org/wiki/Stock

.
Y sobre Su Consulta, tienes que escribir como funcionan Tus Compresores, para así buscar Un Compresor que haga lo mismo, CON CONTROL DE CAPACIDAD Y CONDENSACION Y EL DISEÑO DE LAS TUBERIAS.
.
Y NUNCA JAMAS, MEZCLAR DIFERENTES TEMPERATURAS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Remplazo 3 compresores por 1 compresor de mayor HP hace 8 años 4 meses #158460

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
No había leído que es una sola cámara.
.
Pues con Tees y Sifones Inversos.
.
Hasta no ver un plano de la instalación, no se puede escribir medidas y esquemas de las tuberías.
.
Como tienes TRES CONDENSADORES, ahí tendrás que hilvanar fino, serán en PARALELO Y CON VALVULAS DE PASO EN LAS ENTRADAS, PARA HACER QUE LOS TRES SE CALIENTEN POR IGUAL.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Remplazo 3 compresores por 1 compresor de mayor HP hace 8 años 4 meses #158461

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
El compresor de 10 HP tiene su condensador, receptor de líquido, trampa de liquido. Solo es unir la dos tuberías de succión y las dos lineas de líquido de los compresores de 5 HP (C1) a las tuberías del compresor de 10 Hp (C2).
Pero tengo una duda porque la tubería de succión del C1 es de 1 1/8 y la del C2 es de 3/4. Creo que debería usar la tubería de menor diámetro y la llegada del compresor le hago reducción ¿ustedes que opinan?
Saludos y gracias por su respuestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Remplazo 3 compresores por 1 compresor de mayor HP hace 8 años 4 meses #158475

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
dabs escribió:
El compresor de 10 HP tiene su condensador, receptor de líquido, trampa de liquido. Solo es unir la dos tuberías de succión y las dos lineas de líquido de los compresores de 5 HP (C1) a las tuberías del compresor de 10 Hp (C2).
Pero tengo una duda porque la tubería de succión del C1 es de 1 1/8 y la del C2 es de 3/4. Creo que debería usar la tubería de menor diámetro y la llegada del compresor le hago reducción ¿ustedes que opinan?
Saludos y gracias por su respuestas.

www.vpclima.upv.es/jmpinazo/index_archivos/Pdf/ArtiNac11.pdf

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information