• Página:
  • 1

TEMA: Compresor enciende y se apaga en 10 segundos.

Compresor enciende y se apaga en 10 segundos. hace 8 años 3 meses #159427

  • supersoft2
  • Avatar de supersoft2
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola, agrego un video que vale más que mil palabras.
El problema está que luego de hacer ese ruido del final como auto que estornuda por unos segundos, escucho un "clic" como de corte de corriente y ya no hace ningún ruido, al rato recien si lo vuelvo a enchufar vuelve a lo mismo. Es una heladera que no usaba desde hace un año.


Última Edición: hace 8 años 3 meses por supersoft2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor enciende y se apaga en 10 segundos. hace 8 años 3 meses #159428

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Bienvenido al foro, puedes presentarte en la sala que tenemos para ello. No puedo ver el video, pero por lo que comentas parece que dispara el klixon. De todas formas mira las protecciones y seguridades que hay en serie hasta la alimentación del compresor
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, rrachu, supersoft2

Compresor enciende y se apaga en 10 segundos. hace 8 años 3 meses #159434

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Saludos compañero,dices que se enciende y se apaga a los 10 segundos se me ocurre que a lo mejor el motor tiene algun tipo de termostato digital y hay algunos de estos que tienen una conexion que pone nc (normalmente cerrado) junto con otra que pone c (comun) y otra que pone cool (frio) te pregunto¿es posible que el termostato este conectado entre el contacto c y el nc? Si es así el motor arrancaria directamente y al conmutar el rele del nc mandaria a parar el compresor.Es una posibilidad aunque estoy metiendome a brujo pero es que se me ha dado el caso.Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: supersoft2

Compresor enciende y se apaga en 10 segundos. hace 8 años 3 meses #159437

  • supersoft2
  • Avatar de supersoft2
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Agregué un nuevo video que no se corta. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor enciende y se apaga en 10 segundos. hace 8 años 3 meses #159438

El video pone que es privado.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor enciende y se apaga en 10 segundos. hace 8 años 3 meses #159441

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola Supersoft . A mi manera de verlo el compresor tiende a arrancar y se bloquea, esto hace que se dispare el protector termico del compresor. Yo te recomendaria que vacies el sistema y pruebes el compresor libre de carga para ver si arranca. El echo que en 10 segundos se bloquea me suena a problemas mecanicos dentro del compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor enciende y se apaga en 10 segundos. hace 8 años 3 meses #159443

Comparto opinión con los compañeros, primero debes identificar el componente de seguridad que manda cortar, casi con certeza es el klixon, fíjate en el consumo que marca el compresor en su etiqueta de caracteristicas, consumo nominal y rotor bloqueado, toma consumo en compresor y así determinas si se trata de fallo mecánico. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rrachu

Compresor enciende y se apaga en 10 segundos. hace 8 años 3 meses #159447

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
hay necesidad de chequear el compresor solo, si es de los que vienen con térmico (clixon) interno hay que esperar que se enfrié para que cierre.
si el compresor enciende bien en la prueba manual, debes chequear el sistema eléctrico de arranque.
pero se me hace que es el compresor agarrotado.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 3 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rrachu

Compresor enciende y se apaga en 10 segundos. hace 8 años 3 meses #159480

  • escipion
  • Avatar de escipion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 0
Buenas ,yo empezaria por revisar condensadores de arranque y trabajo ademas del rele .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information