• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Como solucionar Evaporador congelado

Como solucionar Evaporador congelado hace 8 años 2 meses #160392

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Estimados colegas tengo un equipo conservadora a la que se le ha cambiado compresor 1/3 hp AE 4440YS R134A Tecumseh. Se desconoce el motivo por lo que el compresor se averio.
Se ha hecho las limpiezas debidas antes de instalar el compresor. Ahora bien.
Enfrio bien el primer dia, pero luego el hielo se acumula en el evaporador y pierde la capacidad de enfriamiento.
Al encender la presion sube a 30psi, y desues de media hora baja a 20psi, y se queda alli. El sobrecalentamiento despues de fucionar un par de horas es de 6°C.
Instale un termostato CPB Y132 de cold point.
Ruego estimados maestros alguna sugerencia de posibles soluciones.
La presion creo que ya no puedo aumenantar , para elevar la temperatura de evaporacion. O si?
La otra alternativa que veo es ponerle un controlador para que haga deshielo periodico para no dar tiempo de que se acumule hielo.
La otra sugerencia que me hicieron es hacer mas corta el capilar.

Gracias por sus comenetarios de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Como solucionar Evaporador congelado hace 8 años 2 meses #160395

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Revisa si esta trabajando el motor ventilador del evaporador, en muchas ocasiones no se activa el suiche de puerta.
Pues si que tenemos un problema si evaporando a -5ºC se nos esta bloqueando el evaporador, puede ser que no esta trabajando el motor ventilador del evaporador.
si al termostato no le llega frio nunca parara el compresor.
Ahora entrando en el plano especulativo: “El compresor que se daño fue por taponamiento de capilar. Y el que montaron se va a dañar por taponamiento de capilar y sobrecarga de refrigerante, si es que no se daño ya”.
Los equipos de refrigeración que trabajan con R134a son muy dados a dañarse por taponamiento de capilar y/o por falta de subenfriamiento (falta de condensación). Te recomendaría que coloques una válvula de servicio en la tubería de alta para que midas presión.
Debes de fijarte en la placa de características y ver cuanto refrigerante lleva el equipo, esta entre 750 y 1000 gramos como máximo.
Si le colocas un controlador digital parara por tiempo para hacer desescarches pero no parara por set point

yo, en mi caso le cambiaría el capilar, misma medida y calibre
Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, quichu2012, rodrigomigel@gmail.com

Como solucionar Evaporador congelado hace 8 años 2 meses #160399

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ya de paso también el fistro .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como solucionar Evaporador congelado hace 8 años 2 meses #160408

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
estoy totalmente de acuerdo con "silenbloc" la norma de oro en toda intervención en equipos de refrigeración y de aire acondicionado es el cambio de filtros.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

Como solucionar Evaporador congelado hace 8 años 2 meses #160409

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
efectivi wonder,siempre cambios de filtros...........
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como solucionar Evaporador congelado hace 8 años 2 meses #160410

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias por sus sugerencia
s, filtro hemos cambiado. Lo interesante de sus sugerencias es el capitar. Hago el cambio de capilar, para estar mas seguro. Alguien tambien me sugerio recortar capitar, pero este ultimo, habria que ver cuanto. Que efecto tendria?
o calcular de nuevo el capilar que debe llevar. Gracias
Última Edición: hace 8 años 2 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como solucionar Evaporador congelado hace 8 años 2 meses #160411

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
La presión de evaporación me parece normal y si tienes un racalentamiento de 6º, denota que esta trabajando bien, no entiendo porque quieres tocar el capilar
Deberíamos saber que setpoint pusiste en el termostato, nos dará idea del desecarche que debes implementar. La acumulación de hielo puede ser debida a multiples factores: exceso de apertura de puertas, mala estanqueidad de esta, entrada de productos calientes, etc...

Si no cuentas con resistencias y el desescarche se hace de manera natural durante las paradas del compresor, asegúrate que el ventilador este en marcha en todo momento y que el aire se canaliza correctamente a traves del evaporador, podrías tener obstaculizado dicha circulación por la carga, defecto de limpieza, etc..
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Como solucionar Evaporador congelado hace 8 años 2 meses #160420

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
quichu2012 escribió:
Gracias por sus sugerencia
s, filtro hemos cambiado. Lo interesante de sus sugerencias es el capitar. Hago el cambio de capilar, para estar mas seguro. Alguien tambien me sugerio recortar capitar, pero este ultimo, habria que ver cuanto. Que efecto tendria?
o calcular de nuevo el capilar que debe llevar. Gracias

se recorta un capilar para subir la presión (temperatura) de evaporación. si el capilar esta semi-taponado seguirá con el problema.
revisa flujo de aire dentro del gabinete, revisa ventilador (forzador) del evaporador.
¿cuanto refrigerante en realidad le inyectaste al equipo? si la cantidad de refrigerante inyectada al equipo supera en cualquier margen a la indicada por el fabricante del equipo es señal inequívoca de taponamiento del capilar o deficiencia en el compresor.
lo primero seria saber porque razon, causa o circunstancia se nos esta bloqueando el evaporador.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

Como solucionar Evaporador congelado hace 8 años 2 meses #160421

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
El ventilador de evaporador funciona bien. Las primeras 24 horas funciona bien, el problema es que el hielo se va acumulando al evaporador y pierde su capcidad.
Sospecho tambien obturacion del capilar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como solucionar Evaporador congelado hace 8 años 2 meses #160423

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
quichu2012 escribió:
El ventilador de evaporador funciona bien. Las primeras 24 horas funciona bien, el problema es que el hielo se va acumulando al evaporador y pierde su capcidad.
Sospecho tambien obturacion del capilar.

Por ahora dejemos el capilar quieto… a no ser que seas consiente que has sobrecargado el equipo con refrigerante.


Para que se forme escarcha en un evaporador forzado, o con ventilador de evaporador, se requiere que la temperatura del gabinete sea muy baja o que no este circulando aire a través del evaporador.
Si me apego al dato que estamos evaporando a 20 Psi (-5.5ºC )con refrigerante R134a y con un recalentamiento de 6K diría que estamos en condiciones óptimas de enfriamiento. Si el compresor trabaja seguido porque el termostato no esta obrando comenzara a bajar la temperatura del gabinete hasta igualarse con la del evaporador y por ende el evaporador se escarchar en demasía hasta llegar a taponarse, después de que se tapone el evaporador no habrá circulación de aire y la escarcha se solidificara formando hielo y el gabinete empezara a subir la temperatura por insuflación de calor. Para evaluar el equipo necesitaríamos hacer un seguimiento mínimo cada hora para apreciar la evolución o cambio de temperatura, partiendo de evaporador limpio o sin escarcha.
¿Qué nos esta pasando? Necesitamos que el aire circule por el evaporador para que enfriara el gabinete y lo que hay en él.
Si hay buena circulación de aire frio y el termostato es el adecuado para mantener una temperatura positiva por encima de 0ºC, no tiene porque haber escarcha acumulada en el evaporador, la escarcha se derretiría durante el tiempo de diferencial del termostato. ¿Acaso estará malo el termostato, no es el adecuado, no esta colocado el bulbo correctamente?.

Oscar Leonel franco e.

“Se debe tener presente, que en toda instalación frigorífica, la carga térmica varia en el tiempo, lo que obliga a recurrir a sistemas adecuados de regulación de capacidad o de corte de funcionamiento.”
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

Como solucionar Evaporador congelado hace 8 años 2 meses #160424

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Olfera, has descrito bien el problema. Otra probabilidad es que el termostato no este funcionando bien. Por otro lado el lugar correcto de colocacion del bulbo no estoy seguro. El bulbo esta colocado cerca al evaporador. Vamos ha hacer seguimiento de la evolucion de los parametros.
Con respecto a la cantidad de refrigerante, la verdad nunca he medidao por peso, yo solo me guio con las presiones y temperaturas y recalentamiento.
Otra posibilidad que habia pensado es ponerle un controlador que haga el desecarche por parada de motor y ventilacion forzada, en forma periodica. No se si funcionaria.
Antes me interesaria asegurarme si el capitar tiene que haber algo.
Gracias por sus opiniones. Voy ha seguir un seguimiento dela evolucion hora a hora.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como solucionar Evaporador congelado hace 8 años 2 meses #160438

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Para que un frigorifico funcione mas o menos adecuadamente ,hay que tener unos numeros tambien mas o menos adecuados ,......si eso quieres que funcione te lo esplicare sin muchos tecnicismos para que vayas saliendo del atolladero ........primero ,no puedes porque no tienes instalada una toma para medir el alta ,si lo tuvieras estaria el tema medio solucionado ........la presion que tienes en baja es muy alta debes evaporar a -10 grados centigrados ,esto equivale a entre 10 o 15 libras,20 es mucha presion ,el filtro debe de estar a temperatura de tu cuerpo mas o menos ,el condensador limpio ,y el capilar nuevo ,una medida posible seria 1,20 mm ,2 metros longitud aunque esto del capilar es otro mundo esto ,para que funcione ........no tenemos datos de como es el evaporador ,el condensador y si el compresor es el edacuado o no ......... con una presion muy alta te saldra hielo en el evaporador ..luego biene el tema del termostato pero de momento con esa presion no funcionaria
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.307 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information