quichu2012 escribió:
El ventilador de evaporador funciona bien. Las primeras 24 horas funciona bien, el problema es que el hielo se va acumulando al evaporador y pierde su capcidad.
Sospecho tambien obturacion del capilar.
Por ahora dejemos el capilar quieto… a no ser que seas consiente que has sobrecargado el equipo con refrigerante.
Para que se forme escarcha en un evaporador forzado, o con ventilador de evaporador, se requiere que la temperatura del gabinete sea muy baja o que no este circulando aire a través del evaporador.
Si me apego al dato que estamos evaporando a 20 Psi (-5.5ºC )con refrigerante R134a y con un recalentamiento de 6K diría que estamos en condiciones óptimas de enfriamiento. Si el compresor trabaja seguido porque el termostato no esta obrando comenzara a bajar la temperatura del gabinete hasta igualarse con la del evaporador y por ende el evaporador se escarchar en demasía hasta llegar a taponarse, después de que se tapone el evaporador no habrá circulación de aire y la escarcha se solidificara formando hielo y el gabinete empezara a subir la temperatura por insuflación de calor. Para evaluar el equipo necesitaríamos hacer un seguimiento mínimo cada hora para apreciar la evolución o cambio de temperatura, partiendo de evaporador limpio o sin escarcha.
¿Qué nos esta pasando? Necesitamos que el aire circule por el evaporador para que enfriara el gabinete y lo que hay en él.
Si hay buena circulación de aire frio y el termostato es el adecuado para mantener una temperatura positiva por encima de 0ºC, no tiene porque haber escarcha acumulada en el evaporador, la escarcha se derretiría durante el tiempo de diferencial del termostato. ¿Acaso estará malo el termostato, no es el adecuado, no esta colocado el bulbo correctamente?.
Oscar Leonel franco e.
“Se debe tener presente, que en toda instalación frigorífica, la carga térmica varia en el tiempo, lo que obliga a recurrir a sistemas adecuados de regulación de capacidad o de corte de funcionamiento.”