• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Acidez en circuito refrigerante

Acidez en circuito refrigerante hace 8 años 2 meses #161133

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Cuando en circuito de refrigeración con aceite POE hay indicativos de acidez , por mucho que intentes compensar o intentar eliminar a base de aditivos o filtros no la conseguirás eliminar .
En caso de un Ph alto lo mejor es limpieza y llenado con nuevo aceite .

Si el aceite cambia de color , no es indicativo de acidez sino de que está perdiendo sus propiedades .

Cuando un aceite tiene un Ph alto no tiene tampoco porque cambiar de color , pero es un indicativo que algo está sucediendo en el circuito frigorífico , bien por deterioro de compresor , humedad , residuos ajenos al circuito dentro de el ....etc

Y si todo esto lo unimos pues empieza la cuenta atras de la instalación , empezando por el fallecimiento del compresor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Acidez en circuito refrigerante hace 8 años 2 meses #161155

  • lomitas
  • Avatar de lomitas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
muchas gracias a todos, dudas despejadas, gracias olfera por el aporte de las paginas que me has puesto, me han servido de mucho , y gracias a todos por responderme a mis dudas, de verdad de corazon os lo agradezco, y si os conozco algun dia en persona que sepais que os debo un buen almuerzo.
Me maravilla que grandes profesionales como vosotros esteis aqui ayudandonos a los que tenemos menos conocimientos y ganas de aprender, de verdad mil gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Acidez en circuito refrigerante hace 8 años 2 meses #161163

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Es normal el color del aceite sea algo amarillo tras varios años usando el mismo? ya he cambiado varias veces aceite en compresores y no es la primera vez que lo veo de este color.[/quote]

Jj
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
Última Edición: hace 8 años 2 meses por BTUExpert. Razón: ensayo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Acidez en circuito refrigerante hace 8 años 2 meses #161197

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El color depende de los aditivos que le añadan ,tipo de refinamiento, fabricante.....etc lo realmente importante es el cambio de color o pérdida de propiedades durante el funcionamiento de la instalación .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Acidez en circuito refrigerante hace 8 años 2 meses #161289

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.244 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information