• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: REFRIGERANTE NO CIRCULA

REFRIGERANTE NO CIRCULA hace 8 años 2 meses #162667

  • jaimelib
  • Avatar de jaimelib
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola Buenas noches, tengo un refrigerador domestico nofrost, el cual al conectarlo inicia a enfriar u la temperatura dentro del congelador baja asta -16°C pero despues de unos 20 minutos de funcionamiento deja de enfriar y la presion por el lado de baja se ba hasta 0 psi, revisando el evaporador donde termina el capilar se ve escarcha al rededor del tubo capilar pero el evaporador al comienzo hace escarcha pero despues de los 20 minutos se desescarcha y la temperatura sube a +5°C. que puede estar ocasionando esta falla, el refrigerante es R134a.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

REFRIGERANTE NO CIRCULA hace 8 años 2 meses #162668

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Si es un congelador en 134 es muy posible que se te vaya a 0 incluso te trabaje algo en vacio, ya que la temperatura de evaporacion es muy baja.Una vez sube la temperatura vuelve a bajar pasado un tiempo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

REFRIGERANTE NO CIRCULA hace 8 años 2 meses #162681

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Se me da que tiene taponamiento por humedad si el equipo ya fue intervenido, Hay que descartar también que no sea semi-obstrucción en el capilar y/o secador.
si el equipo ha sido intervenido anteriormente y le han inyectado refrigerante se debe constatar que el capilar y el secador dejen fluir el refrigerante en forma continua, esto se hace escuchando la entrada de refrigerante al evaporador. si el refrigerante fluye y al rato deja de circular se puede deber a taponamiento por humedad dentro del sistema. hay que revisar muy bien antes de intervenir no sea que tengas que hacer dos o tres veces el trabajo.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, kendobass

REFRIGERANTE NO CIRCULA hace 8 años 2 meses #162690

  • jaimelib
  • Avatar de jaimelib
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
olfera escribió:
Se me da que tiene taponamiento por humedad si el equipo ya fue intervenido, Hay que descartar también que no sea semi-obstrucción en el capilar y/o secador.
si el equipo ha sido intervenido anteriormente y le han inyectado refrigerante se debe constatar que el capilar y el secador dejen fluir el refrigerante en forma continua, esto se hace escuchando la entrada de refrigerante al evaporador. si el refrigerante fluye y al rato deja de circular se puede deber a taponamiento por humedad dentro del sistema. hay que revisar muy bien antes de intervenir no sea que tengas que hacer dos o tres veces el trabajo.

oscar leonel franco e.

si es por humedad, como se debe tratar, sacando el refrigerante y haciendo vacío es suficiente o es necesario hacer barrido con nitrógeno?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

REFRIGERANTE NO CIRCULA hace 8 años 2 meses #162697

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si es por humedad en el sistema: se recupera el refrigerante que hay en el equipo, se verifica que el capilar no tenga semi o taponamiento, se cambia secador, se hace un buen vacío y se recarga el equipo. si quieres puedes hacer barrido, pero no es necesario, utilizas un buen agente limpiante y nitrógeno. los barridos se usan mas cuando hay acidez en el aceite.

oscar leonel franco e,
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

REFRIGERANTE NO CIRCULA hace 8 años 1 mes #162707

es casi un hecho que tenes problema de humedad como te decían . te conviene sacar filtro hacer un buen barrido con 141b y nitrógeno , soldar filtro nuevo hacer un muy buen vacío y cargar gas y con eso ya no deberías tener mas problemas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

REFRIGERANTE NO CIRCULA hace 8 años 1 mes #162712

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si fuera por humedad no bajaría a -16 ºC .

No se quedaría en -5 ó -2 ºC ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

REFRIGERANTE NO CIRCULA hace 8 años 1 mes #162718

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
jaimelib escribió:
Hola Buenas noches, tengo un refrigerador domestico nofrost, el cual al conectarlo inicia a enfriar u la temperatura dentro del congelador baja asta -16°C pero despues de unos 20 minutos de funcionamiento deja de enfriar y la presion por el lado de baja se ba hasta 0 psi, revisando el evaporador donde termina el capilar se ve escarcha al rededor del tubo capilar pero el evaporador al comienzo hace escarcha pero despues de los 20 minutos se desescarcha y la temperatura sube a +5°C. que puede estar ocasionando esta falla, el refrigerante es R134a.

?cuando se sube la temperatura el compresor esta trabajando¿

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

REFRIGERANTE NO CIRCULA hace 8 años 1 mes #162749

  • rafaelmoslero
  • Avatar de rafaelmoslero
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
yo sustituiria el filtro, cambiaría el refrigerante y pondría una toma de alta presión para ver si es obstrucción el capilar. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

REFRIGERANTE NO CIRCULA hace 8 años 1 mes #162753

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Es posible ....casi seguro, que sea como dicen los compañeros, por humedad ........si puedes cuando tengas este sintoma calientas en la zona donde entra el capilar al evaporador y es posible que el taponamiento en el capilar por hielo ,se solucione
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

REFRIGERANTE NO CIRCULA hace 8 años 1 mes #162755

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Si esa es la averia ,y quieres hacer la reparacion" semi" bien hecha, debes de cambiar aceite al compresor ,limpiar circuito y cambio de filtro .......y si lo que quieres reparacion barata con menos garantia .....quitas filtro,arrancas frigorifico ,con el soplete calientas compresor ,lo tienes mas de una hora en marcha, en este caso aspirando aire por el obus de carga ,luego cambio de filtro ,vacio ,gas y a funcionar hasta que el quiera, es un metodo un poco raro y a discutir y nada tecnico...... ,de todas maneras ,la posible humedad con los dos metodos ,jamas se la vas a quitar y eso si que es tecnico y afirmativo .
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

REFRIGERANTE NO CIRCULA hace 8 años 1 mes #162759

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Creo que es mejor quedarse con la primera parte Alfonso...olvidemosno de la segunda
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information