• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: mi maquina de hielo no suelta el hielo del evapora

mi maquina de hielo no suelta el hielo del evapora hace 8 años 3 semanas #164221

  • LUCESH
  • Avatar de LUCESH
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
hola amigos buenas noches espero que esten bien tengo una maquina scotsman prodigy modelo c0522 compacta ,tengo 1 año con ella la compre usada su funcionamiento habia sido normal hasta que tome la idea de limpiarle el condesador ya que estaba sucio, de ahi para aca no me suelta el hielo del evaporador me da un error 2 y se apaga chequee lo expulsadore de agua funciono 2 dia bien y volvio el mismo error, he lavado el evaporador bomba de agua y todo el sistema exhautivamente y nada ya limpie la valvula selenoide que da el impacto en el evaporador y nada, el hielo se despega solo del parte superior derecha del evaporador y en el lado que no despega es el lado superior izquierdo justamente donde va el sensor del grosor de hielo este sensor del hielo lo he graduado y nada , y me he dado cuenta que el hielo se forma parte superior derecha del evaporador normal y en lado superior izquierdo mas fino y en la parte de abajo no se forma completamente, tengo la duda no se si la valvula de gas no se abre completamente no se como chequear eso ?, o si le falta gas a la maquina gracias amigo en todo lo que me pueden asesorar , otra consultan que tal saldran en funcionamiento la maquina enfriada por agua? ya que me estan vendiendo una usada marca manitowoc y no se su sistema y si sera recomendable para una persona con conocimiento poco en refrigeracionla a
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mi maquina de hielo no suelta el hielo del evapora hace 8 años 3 semanas #164226

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo LUCESH estaba muy sucio el condensador , cómo lo limpiastes ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mi maquina de hielo no suelta el hielo del evapora hace 8 años 3 semanas #164227

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Aquí dejo un vídeo sobre tu máquina :




Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

mi maquina de hielo no suelta el hielo del evapora hace 8 años 3 semanas #164238

  • LUCESH
  • Avatar de LUCESH
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
si hermano estaba sucio lo limpie con un hidrojet con agua a presion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mi maquina de hielo no suelta el hielo del evapora hace 8 años 3 semanas #164311

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Antes el ventilador se paraba y arrancaba. ¿ahora tambien?

Las condensasdas por agua son algo mas estables en el funcionamiento a lo largo del año, pero ese agua hay que pagarla, por lño menos por aquí.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mi maquina de hielo no suelta el hielo del evapora hace 8 años 3 semanas #164328

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿Puedes subir una foto del condensador?

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mi maquina de hielo no suelta el hielo del evapora hace 8 años 3 semanas #164373

  • LUCESH
  • Avatar de LUCESH
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
amigo no se que hacer con esta maquina ella funcionaba bien lo que hice fue lavarle el condensador comenzó a fallar , he traído técnico la presiones esta bien he puesto la maquina sistema de limpieza por mas de 40 minuto con vinagre, le limpie la bomba de agua bien los difusures de agua no están tapado, el evaporador estas como desconchado en su interior no se si eso es lo que esta afectando , el hielo no se desprende en la parte superior derecho abajo del grosor del hielo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mi maquina de hielo no suelta el hielo del evapora hace 8 años 3 semanas #164393

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
LUCESH y no puede ser que acercastes demasiado la pistola limpiadora y se doblaron las lamas del condensador .

O quizás tenía poca carga de refrigerante y al limpiar el condensador , la presión de alta se haya descompensado .
Si es así puedes tapar un poco el condensador y ver como reacciona el equipo.

Que presiones tenía cuando lo revisó el técnico ?

Si puedes busca un profesional que revise , correctamente tu equipo y todos sus parámetros , no solamente poner el manifold.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mi maquina de hielo no suelta el hielo del evapora hace 8 años 3 semanas #164395

  • alfrankc
  • Avatar de alfrankc
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: -1
Ami me pasa lo mismo con una icesta 1OT de tambor... el.hielo.se me.queda.pegado y sale el hielo demasiado pegado.....eh intentado de todo ,y no le eh encontrados solucion.... pero algo si te puedo aconcejar es que para antes que comiences a trabajar,intentes recoger todo el refrigerante y el aceite posible de la unidad condensadora, amos que si apaga por put down , la baja llegue a vacio, yo es lo unico que eh podido descubrir para mas o menos poner a funcionar normalmente estas maquinas de.hielo.si quieren fotos estaria dispuesto a subirlas,si alguien del foro me colabora.... saludos y animos que ami ya me a robado mas de una noche en vela.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mi maquina de hielo no suelta el hielo del evapora hace 8 años 3 semanas #164396

  • alfrankc
  • Avatar de alfrankc
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: -1
Ami me pasa lo mismo con una icesta 1OT de tambor... el.hielo.se me.queda.pegado y sale el hielo demasiado pegado y grueso

.....eh intentado de todo ,y no le eh encontrados solucion.... pero algo si te puedo aconcejar es que para antes que comiences a trabajar,intentes recoger todo el refrigerante y el aceite posible de la unidad condensadora, amos que si apaga por put down , la baja llegue a vacio, yo es lo unico que eh podido descubrir para mas o menos poner a funcionar normalmente estas maquinas de.hielo.si quieren fotos estaria dispuesto a subirlas,si alguien del foro me colabora.... saludos y animos que ami ya me a robado mas de una noche en vela.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mi maquina de hielo no suelta el hielo del evapora hace 8 años 3 semanas #164397

  • alfrankc
  • Avatar de alfrankc
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: -1
Ami me pasa lo mismo con una icesta 1OT de tambor... el.hielo.se me.queda.pegado y sale el hielo demasiado pegado y grueso

.....eh intentado de todo ,y no le eh encontrados solucion.... pero algo si te puedo aconcejar es que para antes que comiences a trabajar,intentes recoger todo el refrigerante y el aceite posible de la unidad condensadora, amos que si apaga por put down , la baja llegue a vacio, yo es lo unico que eh podido descubrir para mas o menos poner a funcionar normalmente estas maquinas de.hielo.si quieren fotos estaria dispuesto a subirlas,si alguien del foro me colabora.... saludos y animos que ami ya me a robado mas de una noche en vela.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mi maquina de hielo no suelta el hielo del evapora hace 8 años 2 semanas #164448

  • LUCESH
  • Avatar de LUCESH
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
amigo el evaporador lo veo bastante desgastado me ha botado la galjanoplastia antiadherente creo que se llama asi esta como oxidado hay una forma de repararlo o pintarlo creo que es eso
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information