• Página:
  • 1

TEMA: Separador de aceite

Separador de aceite hace 7 años 11 meses #165548

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos,. Vuelvo a ustedes con el siguiente tema, como el titulo lo dice necesito fabricar una separador de aceite pero para linea de liquido, es para incorporarlo al proyecto de una recuperadora portatil , liviana de peso , para poder recuperar refrigerante de equipos de AA. que se encuentran en una terraza por ejemplo.
Como voy a recuperar en fase liquida unicamente , necesito fabricar un deposito separador de aceite donde entra el refrigerante liquido se decanta el aceite al fondo del deposito y vuelve a salir dl separador con el menor aceite posible.
Por ejemplo cuando se quema un compresor rotativo necesito recuperar y separar la acidex del refrigerante antes que entre a la recuperadora. Tengo algunas ideas de como hacerlo pero prefiero consultarlos a ustedes , porque a lo mejor algun colega ya fabrico uno de estos y me puede aconsejar mejor.
Desde ya muchas gracias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador de aceite hace 7 años 11 meses #165555

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Consideró que lo más adecuado aunque tarde más, es recuperar en vapor intercalando un separador en la aspiracion o la descarga. Pero sólo en fase vapor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

Separador de aceite hace 7 años 11 meses #165559

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Opino igual que el compañero KennyBX,yo lo hago así.
Con un calderín o tubo recibidor,llenas por la parte inferior y aspiras con la recuperadora de la parte superior y asi logras no solo dejar decantado el aceite aparte todas las virutas y particulas que el refrigerante liquido traiga consigo.Si luego este gas recuperado en estado liquido lo pasas por filtros ya estas mejorando su estado para reutilizarlo.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

Separador de aceite hace 7 años 11 meses #165576

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Concuerdo con los compañeros, separar el aceite del liquido es complicado porque los aceites mezclan bien con la fase líquida. El único caso donde lo veo factible es para separar amoníaco de aceite mineral, ya que no son muy miscibles.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Separador de aceite hace 7 años 11 meses #165577

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Muchas gracias colegas por las respuestas, vere la forma de hacerlo en estado vapor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information