TEMA: VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 11 meses #166009

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Bueno, si la turbina es muy grande, quizás te compense condensar un poco más alto, pero ya te digo que tengo instalaciones funcionando con condensación flotante a 20ºC o menos en invierno, y la mejora en el COP anual es importantísima. Las VEE de Danfoss y Siemens te digo yo que funcionan perfectamente con temperatura de condensación 20ºC. Normalmente los fabricantes te suelen garantizar buena regulación con un mínimo de 3 bar de diferencia de presiones entre alta y baja. Por otra parte, tienes variador de velocidad en la turbina del condensador?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 11 meses #166011

Al respecto dice un documento que ya ha salido en otros post sobre condensación flotante y creo que lo define muy bien:
Si conseguimos bajar la temperatura de condensación manteniendo la de evaporación, obtendremos una mejora sustancial en el rendimiento del equipo. Ahora bien, siempre que se haya diseñado correctamente evaporador y compresor, es decir, siempre que tengan tamaño adecuado para disipar el calor en el condensador y el frío en el evaporador.
Personalmente de 20ºC yo tampoco dejaría bajar la condensación y verificaría que en esas condiciones mantengo un correcto retorno de aceite al compresor.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, mrr

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 11 meses #166015

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Estoy con Rodrigo, un buen diseño es clave, e imprescindible separador de aceite en la descarga
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mrr

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 11 meses #166031

  • mrr
  • Avatar de mrr
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Gracias por vuestros aportes, estoy aprendiendo mucho. Fran sí que tengo variador en la turbina, pero no bajo del 30% de su rango de trabajo por seguridad. ¿Tú lo sueles hacer? ¿las pones, digamos, a 5 Hz? La estoy poniendo a 15 Hz y en teoría no debería bajar de 30 Hz, al menos esto es lo que me han comentado.
Es curioso lo que ocurre, si la presión de alta es muy baja como el delta de P disminuye, la capacidad de la VEE de pulsos también baja. También ocurre que este efecto produce una mayor capacidad frigorífica del compresor.
Lo que voy a hacer es intentar sacar datos del evaporador y del condensador. ¿Me recomendáis algún programa? Especialmente para el condensador, que es hecho a medida, me gustaría a partir de su geometría, número de tubos, etc, poder estimar su capacidad.
Otra cosa Fran, en el intercambiador observo que en función del caudal en el fluido secundario (glicol), la transferencia de calor varía, pero no de forma lineal, parece que hay un máximo, para unos 13 l/min, y a partir de ahí disminuye. No sé si puedes comentarme algo sobre esto. Voy a instalarme el SSP de Swep en cualquier caso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 11 meses #166042

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

Efectivamente si no hay equilibrio entre componentes no vas ha hacer milagros.

La turbina la puedes bajar lo que quieras siempre que el motor se refrigere.

Yo tengo muchos motores trabajando mas bajo que eso, incluso a 5hz sin problemas.

Si tienes dudas, metele un pequeño ventilador para refrigerar el motor de esa turbina.

Respecto a los datos de capacidad, siempre hay que ir a los datos que te da el fabricante. Puedes calcular por encima capacidades, pero mejor mirar lo que dice el fabricante.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mrr

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 10 meses #166184

  • mrr
  • Avatar de mrr
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Sí, el problema es que el condensador está diseñado específicamente para la planta. No tengo datos y no los puedo conseguir, pero sí puedo tomar medidas y ver el tipo de batería. Por eso preguntaba si hay algún software que se suela utilizar para estos casos. Respecto al evaporador como pudiste ver Francisco, dan los datos justos, aunque he visto que hay un software que puedo bajarme. Le echaré un ojo a ver.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 10 meses #166192

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Mira el Solkane .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mrr

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 10 meses #166200

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
mrr escribió:
Gracias por vuestros aportes, estoy aprendiendo mucho. Fran sí que tengo variador en la turbina, pero no bajo del 30% de su rango de trabajo por seguridad. ¿Tú lo sueles hacer? ¿las pones, digamos, a 5 Hz? La estoy poniendo a 15 Hz y en teoría no debería bajar de 30 Hz, al menos esto es lo que me han comentado.
Es curioso lo que ocurre, si la presión de alta es muy baja como el delta de P disminuye, la capacidad de la VEE de pulsos también baja. También ocurre que este efecto produce una mayor capacidad frigorífica del compresor.
Lo que voy a hacer es intentar sacar datos del evaporador y del condensador. ¿Me recomendáis algún programa? Especialmente para el condensador, que es hecho a medida, me gustaría a partir de su geometría, número de tubos, etc, poder estimar su capacidad.
Otra cosa Fran, en el intercambiador observo que en función del caudal en el fluido secundario (glicol), la transferencia de calor varía, pero no de forma lineal, parece que hay un máximo, para unos 13 l/min, y a partir de ahí disminuye. No sé si puedes comentarme algo sobre esto. Voy a instalarme el SSP de Swep en cualquier caso.
Hola mrr. Respecto a lo de bajar las revoluciones de la turbina, como apunta el compañero es viable sin problema. Respecto al uso de programas de selección o simuladores, para intercambiadores de placas está el de swep, o tambien puedes preguntar o coger datos del manual técnico sobre los coeficientes de transferencia en ensayos. Y luego hacerte tu mismo unas simulaciones en una hoja de cálculo. Lo de que la potencia disminuya a partir de un determinado caudal no tiene a priori mucho sentido, ya que a mas caudal, mas turbulencia y mayor transferencia de calor, eso si, tendrás mas caudal pero menos salto térmico en el glicol. No obstante habría que tomar todas las mediciones del lado del glicol y del refrigerante para llegar a una conclusión. Si tenemos más datos nos ponemos manos a la obra a estudiarlo. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 10 meses #166201

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Se me olvidaba. Para simular condensadores por aire, está el software de guntner, o eco, que te pueden servir de referencia para comparar características con tu condensador
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information