• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Funcionamiento esquema eléctrico.

Funcionamiento esquema eléctrico. hace 7 años 11 meses #165697

  • Jose95
  • Avatar de Jose95
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola, soy estudiante de refrigeración y me gustaría que me explicaran este esquema eléctrico.
Muchas gracias.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por Jose95.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento esquema eléctrico. hace 7 años 11 meses #165698

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Pues igual vamos a algo de tiempo sobre todo si desconocemos el esquema
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento esquema eléctrico. hace 7 años 11 meses #165699

  • Jose95
  • Avatar de Jose95
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
no me deja subir la foto no se porque
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento esquema eléctrico. hace 7 años 11 meses #165701

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Igual tiene una resolucion muy alta, ¿que maquina es?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento esquema eléctrico. hace 7 años 11 meses #165702

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
mandalo al correo del foro que lo suban,saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jose95

Funcionamiento esquema eléctrico. hace 7 años 11 meses #165703

  • Jose95
  • Avatar de Jose95
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento esquema eléctrico. hace 7 años 11 meses #165705

  • Jose95
  • Avatar de Jose95
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Jose95 escribió:
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Ese es el esquema, gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento esquema eléctrico. hace 7 años 11 meses #165707

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, es el esquema típico. Primero protecciones y cortar por alta. Luego viene la primera rama. El temostato activa el relé auxiliar que va a alimentar la solenoide para cerrar y parar por pump down, vaciando hasta que salte el presostato de baja. La solenoide es el Y1. Lo que ahí te viene como KM1 suele ser el compresor, aquí le llama grupo de condensación pues se refiere a la unidad condensadora, entiendo. KM2 debe de ser el ventilador del evaporador. Busca en internet pump down o parada por tirada al vacío, es eso.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por jebesat. Razón: mejora
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jose95

Funcionamiento esquema eléctrico. hace 7 años 11 meses #165709

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Buenas, Jose95. Es como te ha explicado jebesat. No obstante, veo algo que no me convence en ese esquema, y es que el relé auxiliar ka1 conecta la unidad condensadora (km1) y la válvula solenoide (y1) a la vez. Y normalmente la maniobra "pump down" o por "recogida de gas", suele independizar la alimentación de la solenoide de la unidad condensadora. Es decir, cuando el termostato "pide" frio, se activa la solenoide, pero no se activa el compresor. el compresor e activará a través de la conexión del presostato de baja como consecuencia de que al abrir la solenoide sube la presión en baja. Te adjunto un esquema con esta maniobra concreta. El esquema que te ha dado tu profesor funciona igualmente, pero veo innecesario el relé auxiliar ka1. Ya que con el presostato de baja vamos a controlar el arranque del compresor sin necesidad del mismo.
Un saludo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jose95

Funcionamiento esquema eléctrico. hace 7 años 11 meses #165710

  • Jose95
  • Avatar de Jose95
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Tengo entendido que este esquema es para evitar el autoarranque pero no tenia muy claro su funcionamiento.
Si lo del autoarranque cambia algo por favor díganmelo,muchas gracias.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por Jose95.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento esquema eléctrico. hace 7 años 11 meses #165711

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Jose95 escribió:
Tengo entendido que este esquema es para evitar el autoarranque pero no tenia muy claro su funcionamiento.
Si lo del autoarranque cambia algo por favor díganmelo,muchas gracias.
Pues si, el rele tiene su utilidad y mejora la maniobra....se emplea para evitar re arranques del compresor hecha la recogida de refrigerante, lo tratamos en otro post...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jose95

Funcionamiento esquema eléctrico. hace 7 años 11 meses #165712

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Ah pues. La verdad es que nunca vi instalado ese esquema. Pero con un buen reglado del cut in y el diff del presostato de baja, nunca he tenido problemas de rearranque. Además, los termostatos digitales tienen un patametro para establecer un tiempo mínimo de parada en el compresor. Pero bueno... Maniobras posibles y soluciones hay miles jeje. Gracias Roverman por la aclaración.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jose95
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.251 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information