danimenorca escribió:
Hola a todos, tengo una camara de conservacion con una fuga, lo que quiero es recuperar el gas refrigerante en el calderin para asi poder reparar la fuga y no tener que tirar todo el refrigerante que queda en la instalacion, necesito almacenar el gas refrigerante en el calderin, me podriais explicar paso a paso lo que tengo que hacer?? Gracias de antemano, espero que me podais ayudar!!
Hola, como dice silenbloc, una explicación o esquema de la instalación vendría bien. No obstante, si se trata de una unidad condensadora individual, el procedimiento sería en primer lugar cerrar la válvula de salida del recipiente de líquido y entonces el compresor aspirará todo el refrigerante desde el recipiente hasta la tubería de aspiración, dejando el sector de baja presión al mínimo. Deberás puentear el presostato de baja para que el compresor no pare y vigilar que no entres en presión de vacío en baja, ya que si la fuga está en el sector de baja te entraría aire en el circuito. Una vez recogido el gas en la zona de alta, para el compresor y cierra sus llaves de servicio. En ese momento tendrás casi todo el refrigerante en el condensador y el recipiente de líquido. Puedes meter nitrógeno en la zona de baja para buscar fuga. Y si la fuga estuviera en la zona de alta debes buscarla con detector de fuga para refrigerantes, a no ser que sea muy evidente y con agua y jabón puedas detectarla. Ese seria mi consejo. Finalmente, si la fuga está en el sector de baja, repárala y realiza luego un buen vacío. Si la fuga está en el lado de alta, has de recuperar todo el refrigerante con un recuperador y luego proceder a reparar la fuga en el circuito.