Buen día amigos, mi nombre es Sergio y me estoy iniciando en este mundo de la climatizan y refrigeración.
Tengo las siguientes dudas relacionadas a las temperaturas que intervienen en dichos sistemas y también sus Delta T.
Supongamos que tengo una temperatura ambiente de 30 ºC, y necesito enfriar o mantener la cámara a -10ºC.
Que suposiciones, ecuaciones o relaciones se pueden utilizar para determinar la temperatura de evaporación y la de condensación, así como obtener los Delta T de cada uno respectivamente.
He visto y he escuchado que, "por lo general" se asume la temperatura de condensación de 120ºF, y el Delta T del evaporador en unos 10ºC? 10ºF?... según la experiencia de cada quien. cosa que yo no tengo aun y quisiera saber los porque de estas suposiciones o aproximaciones.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Dudas sobre temperaturas en refrigeracion
hace 7 años 9 meses #167740
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Ojala fuera todo tan fácil como comentas pero la realidad es otra, para empezar para determinar la presión de condensación hay que buscar en las tablas la máxima temperatura media de la zona 120º F equivalen a 49ºC Celsius si instalas la maquina en una zona en verano con temperaturas de 40º o 45º Celsios exterior vas a condensar a 55º Celsius.
El DT de un intercambiardor depende de muchos factores no es lo mismo enfriar aire de climatizacion que una camara de congelados, creo que deverias ampliar tus conocimientos, en el foro tienes abundante documentacion
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ojala fuera todo tan fácil como comentas pero la realidad es otra, para empezar para determinar la presión de condensación hay que buscar en las tablas la máxima temperatura media de la zona 120º F equivalen a 49ºC Celsius si instalas la maquina en una zona en verano con temperaturas de 40º o 45º Celsios exterior vas a condensar a 55º Celsius.
El DT de un intercambiardor depende de muchos factores no es lo mismo enfriar aire de climatizacion que una camara de congelados, creo que deverias ampliar tus conocimientos, en el foro tienes abundante documentacion
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Dudas sobre temperaturas en refrigeracion
hace 7 años 9 meses #167756
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.