• Página:
  • 1

TEMA: Conexión evaporadores muebles frigorificos unidos.

Conexión evaporadores muebles frigorificos unidos. hace 7 años 9 meses #168413

Buenos dias, a ver si me podeis ayudar:

Debo de efectuar una unión de 3 vitrinas de exposición para carne de 2 metros, en total 6m. Cada una de ellas lleva un evaporador individual, sin unidad condensadora, van conectadas las tres a una unidad condensadora, ubicada en una habitación separada. La expansión se efectúa mediante una válvula de expansión. La idea es conectarlas como si funcionaran como una sola unidad, con un único termostato. Para ello debo de unir los evaporadores, y tengo dudas si hacerlo en serie o en paralelo, por el recorrido a efectuar del fluido frigorifico. Me podeis indicar ventaja e incovenientes de cada conexión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión evaporadores muebles frigorificos unidos. hace 7 años 9 meses #168414

Hola termodinamico! Yo los conectaria en paralelo, cada uno con su expansion, su solenoide e incluso valvulas de corte que te permitan en caso de tener que realizar una intervencion poder sectorizar.
Según tu consulta interpreto que quieres instalar una unica VET para los tres servicios, tambien es correcto, misma logica en paralelo y con distribuidor de liquido con tuberias de mismo diametro y distancia que te permita abastecer a los tres evaporadores uniformemente, bulbo de vet despues de colector de aspiracion y vet que garantice potencia de la suma de los tres evaporadores.
Otro tema importante hacer una instalacion adecuada para favorecer retorno de aceite a unidad condensadora o central frigorica.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, francismorcillo, jebesat, Fran Enríquez

Conexión evaporadores muebles frigorificos unidos. hace 7 años 9 meses #168417

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Aparte de lo indicado por Rodrigo, yo montaria una VET por evaporador.

Así te ahorras el distribuidor y consigues que el funcionamiento sea mas eficiente y equilibrado.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, rodrigomigel@gmail.com

Conexión evaporadores muebles frigorificos unidos. hace 7 años 9 meses #168420

  • escipion
  • Avatar de escipion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 0
Coincido con los compañeros ,lo ideal es que montes 3 v. de expansion y 3 solenoides controladas por 3 termostatos.De esta forma el control de la temperatura sera de forma autonoma por cada modulo asi como el control de desescarches.Te evitaras muchos problemas futuros....
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Conexión evaporadores muebles frigorificos unidos. hace 7 años 9 meses #168422

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
La pregunta es. Que unidad condensadora va a llevar las 3 vitrinas? Va a llevar separador de aceite?...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Conexión evaporadores muebles frigorificos unidos. hace 7 años 9 meses #168423

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Y si tengo 3 evaporadores y 3 VET y 3 válvulas solenoides reguladas o controladas por su respectivo controlador ¿como regulo la capacidad del compresor?


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión evaporadores muebles frigorificos unidos. hace 7 años 9 meses #168424

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hay ciertos montajes que hay que analizarlos, calcularlos y diseñarlos muy detenidamente.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Conexión evaporadores muebles frigorificos unidos. hace 7 años 9 meses #168426

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Hay muchas formas de hacerlo.

-KVP
-variador de frecuencia
-control digital mulisonda de modo que sólo arranque el equipo cuando 2 de las 3 vitrinas pidan frío...
- by-pass mecánico
- Control de capacidad
-...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Conexión evaporadores muebles frigorificos unidos. hace 7 años 9 meses #168432

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Baratito baratito , todo/nada .
Demanda 100% ó 0% .
Depende del presupuesto e inversión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión evaporadores muebles frigorificos unidos. hace 7 años 9 meses #168435

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
3 solenoides y 3 válvulas de expansion. Y una KVP antes de la entrada al compresor. Barato y efectivo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión evaporadores muebles frigorificos unidos. hace 7 años 9 meses #168471

Gracias a todo por vuestra rapida respuesta, al final por tema de presupuesto se lo ha llevado otra empresa. Tenia pensado hacerlo con 3 VET y 3 solenoides, pero le han ofrecido una solución más económica.
Respecto la ud. condensadora iba a aprovechar la existente en el local.
Otra vez será
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information