TEMA: Eficiencia de los minisplit (SEER)

Eficiencia de los minisplit (SEER) hace 2 años 10 meses #170502

  • juanminisplitgcs
  • Avatar de juanminisplitgcs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Buenas noches muchachos es un gusto saludarlos nuevamente:

En esta ocasión les vengo con una pregunta muy puntual; ¿que determina la eficiencia en un equipo (seer)?
Es el compresor?, el tubo capilar? o es acaso algún dispositivo electrónico de la tarjeta inverter?
ejemplo, si yo tengo 2 aires (solo frío) y me dicen el de la derecha es seer 16 y el de la izquierda es seer 24, en su interior que diferencia tienen estos equipos para determinar su seer???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Eficiencia de los minisplit (SEER) hace 2 años 10 meses #170507

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7811
  • Gracias recibidas 3200
  • Karma: 107
Digamos que su significado es factor de eficiencia energética estacional , y la determina el fabricante en función de unas condiciones ambientales con cargas parciales y al 100% , dependiendo de los componentes del equipo y su construcción dará un rendimiento mayor o menor estacional .
Por ejemplo con el dimensionamiento del condensador , o tipo de sistema de expansión o etapas de modulación del compresor....ventilador exterior.....o refrigerante usado.....etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, frigotron, spiritlight9k, juanminisplitgcs

Eficiencia de los minisplit (SEER) hace 2 años 10 meses #170734

  • jgm2007sta
  • Avatar de jgm2007sta
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Hola buenas tardes: El elemento mas importante referente a consumos osea rendimientos optimos, es el compresor, este es el compresor, el motor que ofrece las variaciones de potencia.
La tecnología Inverter, el cerebro electrónico que ordena las variaciones de potencia en función de la temperatura fijada por el usuario.
Una vez superados los compresores de velocidad fija, que solo funcionaban al 100% y por lo tanto suponían un enorme gasto eléctrico, encontramos en el mercado tres tipos de compresores:
Scroll :Funciona haciendo girar una espiral sobre otra, tiene su óptimo de eficiencia entre el 70% y el 80% de carga y permite al sistema ofrecer un rango de potencia del 50% al 120%.
Rotativo: Funciona haciendo girar un cilindro como una leva sobre el eje del compresor, y puede ofrecer un rango típico que va desde el 40% hasta el 120%.
Twin Rotary (TecnologíaToshiba): Hace girar dos levas cilíndricas sobre el mismo eje en oposición para mantener el equilibrio. Mayor fiabilidad a velocidades bajas y gestionando desde el 15% hasta el 120%.
Seguro que en tus dos maquinas, tienes hay diferencia en el compresor, enhorabuena por tener un equipo de seer 24, es de lo mejor cito.
Como dice el compañero "Silenbloc" tambien hay otras condiciones constructivas que ayudan a mejorar el rendimiento del equipo sobre todo con cargas menores. Toshiba por ejemplo implementa intercambia-dores de calor con reducidos diámetros de tubería y gran superficie de intercambio, para el máximo aprovechamiento de la energía, lo que permite alcanzar y mantener la temperatura con un menor esfuerzo del compresor, lo que supone un tercer factor de ahorro en el consumo de energía.
Como ves todo ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.