TEMA: revoluciones

revoluciones hace 3 años 1 semana #171894

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 686
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 1
pregunto ,los dorin bitzer ,copeland SEMIHERMETICOS la mayoria funciona hoy a 1500 o 3000 revoluciones por minuto ,tengo esa duda y existe mucha informacion ,pero confunde lo antiguo con lo nuevo ,antiguamente un semihermetico de esas marcas funcionaba a 1500 vueltas ,pero hoy se mezclaron o existe una tendencia a 3000 revoluciones o solo tienen 3000 los hermeticos ,gracias por el debate
El administrador ha desactivado la escritura pública.

revoluciones hace 3 años 1 semana #171902

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 503
  • Gracias recibidas 448
  • Karma: 9
Todo depende de los polos del motor electrico.

Como norma general los semihermeticos funcionam entre 1300 y 1500rpm. Los unicos compresores alternativos que conozco a 2600 rpm son los maneurop.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc

revoluciones hace 3 años 1 semana #171911

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7933
  • Gracias recibidas 3260
  • Karma: 111
Realmente a nosotros lo que nos interesa es el rendimiento del compresor , independientemente si gira a más o menos vueltas .
Lo importante a efectos de rendimiento y durabilidad del propio compresor sería ver que rendimiento me daría y a cuantas Rpm , comparándolo con otro de menor Rpm .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

revoluciones hace 3 años 1 semana #171914

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 686
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 1
la verdad que es curioso el tema o como decirlo universalmente para que globalmente se entienda ,el tema es raro ,porque generalmente un compresor hermetico se le coloca un motor de 3000 revoluciones y aun semihermetico uno de 1500 rev ,aclaro que hablo en su mayoria ¿ cual sera el motivo? ¿ que explicacion tendra?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

revoluciones hace 3 años 1 semana #171916

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 686
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 1
puede ser que la explicacion estea dada por el lado que los hermeticos son para alta temperstura y media y los semihermeticos se fabrican mayormente para media y baja debe ser que no soportan el calor de compresion a tantas vueltas recordemos que existe mayor relacion de compresion ,¿sera asi?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

revoluciones hace 3 años 1 semana #171918

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7933
  • Gracias recibidas 3260
  • Karma: 111
Existen herméticos para alta y también para baja así como semiherméticos , la causa radica en el fabricante .
Si tanto para baja como para alta puede meter un motor de menos capacidad y le de el rendimiento necesario lo pondrá.

Creo que radica más en la capacidad del compresor , intentar mover un compresor de 180 kw a 3000 rpm que uno de 18 w no es lo mismo tanto a nivel de motor eléctrico como de tamaño del propio motor eléctrico .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

revoluciones hace 3 años 1 semana #171919

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7933
  • Gracias recibidas 3260
  • Karma: 111
Y sin pensar en la obsolescencia programada que ya llevan de fábrica los nuevos compresores , un compresor de 3000 Rpm sufrirá mayor desgaste que uno de 1500 Rpm para la misma potencia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno