• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173253

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

Estos equipos si son monoblock, cualquier modificación técnica es un problema grave, se diseñan y se calculan para unos parámetros especificios, cualquier modificación o supuesta mejora te va, casi seguro a ocasionar un problemon
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173260

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
te mando mi suegra y los chicos con pistola de calor derriten todo el hielo (!como enfria nolo toques!) ,hasta que no terminen de derretir todo no lo mandes de vuelta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173284

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Por lo visto a tus pingüinos y a vos les gusta la cámara chifladora, je
Muy buenos paisajes, hasta te envidio sanamente, es un lugar que difícilmente podre visitar alguna vez.
No te olvides de destapar la unidad exterior y sacar fotos del circuito refrigerante asi vemos cual puede ser el problema.
Mira que refrio te va a mandar la suegra!!
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173305

Hola a todos, saludos y gracias por su apoyo y ayuda. Acá estoy intentando una y otra ves enviar las fotos y no puedo...
les adjunto mi celular y vía WZAPP les envió las fotos... mi numero es +56946386090
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173307

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, utiliza un servidor externo tipo: subeimagenes o sube fotos.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173315

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
anselmi pero contanos si resolviste el problema y como ,o sos promotor de turismo de la antartida
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173352

Hola a todos.. Desde ya muchas gracias nuevamente por su interés y respuestas.
Les describo la situación actual..:
-La Cámara mantenedora enfría únicamente si desconecto la linea que alimenta a la válvula KVC.
-La Válvula solenoide que regula el paso de gas a la KVC de calienta mucho...
-El silbido persiste en la cañería de gas a pesar de quedar anulado este circuito (KVC)
-El equipo tarda aproximadamente 2 minutos en bajar de los 5°C a 1,5°C y en este proceso las presiones varían en alta entre 150 y 250 y en baja en 50 y 40.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173353

Jaja... Mándalos nomas acá hay comida de sobra...
O mejor aun carga mucha cerveza y vení a jugar unos pules JAJAJA
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173369

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola , un saludo aquí te dejo un video sobre la susodicha válvula y su función , lo que no debes realizar es dejar la bobina fuera del cuerpo de la válvula ya que en el cuerpo de la misma disipa el calor generado pudiendo deteriorarse en el caso que no lo disipe .

El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, rodrigomigel@gmail.com

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173370

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Lo que tienes que verificar es si estando no activa continua pasando refrigerante , comprueba alimentación de bobina y cuerpo de válvula .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.289 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information