• Página:
  • 1

TEMA: Maquina de hielo no funciona

Maquina de hielo no funciona hace 7 años 4 meses #173282

  • refrihoy
  • Avatar de refrihoy
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Hola muchachos espero esten bien. 252361.gif
Estoy trabajando en un proyecto ensamblado una máquina de hielo tubular de 5Tn. Sus elementos… compresor 20Hp Carylie, condesador de 17Kw. Válvula de expansión con igualador externo Danfoss TEX2 orificio 06, gas R22 entre otros recibidor de líquido.. Al encender el equipo la presión de descarga a 400psi esta se estabiliza a 150psi, la baja desciende aún más hasta llegar casi a cero. La válvula de expansión se congela , el filtro deshidratador OK. Igual a los segundos el visor de líquido empieza bien con líquido 100% pero después se ve la mezcla gas líquido. El sobrecalentamiento muy alto casi en 20°C. La escarcha en el evaporador sube casi a la mitad de la altura. Esto me sugiere que le falta refrigerante. Mucho le agradecería contar con su valioso comentario, un abrazo. Carlos desde Venezuela.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de hielo no funciona hace 7 años 4 meses #173286

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola , un saludo .
Creo que la vet escogida no es la más adecuada para la capacidad del equipo.
Sería mejor la TEX5 .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrihoy

Maquina de hielo no funciona hace 7 años 4 meses #173324

  • refrihoy
  • Avatar de refrihoy
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Gracias, voy a revisar lo que mencionas,,, claro que para que la valvula de expansion trabaje adecuadamente la linea en el visor de liquido tendria que estar 100% liquido el refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de hielo no funciona hace 7 años 4 meses #173368

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Sí , pero si la válvula de expansión no realiza correctamente su función el sistema se descompensa , primero tenemos que evaluar el sistema ya que no se trata de meter o sacar más o menos refrigerante .

Revisa las características del compresor en su placa así como su capacidad ( no en Hp ) frigorífica bien en btu , vatios ....etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de hielo no funciona hace 7 años 3 meses #174098

  • refrihoy
  • Avatar de refrihoy
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
252361.gif Hola muchachos, feliz navidad para todos, en relacion a este tema se realizó lo siguiente... Se coloco un recibidor de mayor capacidad, por ende mas refrigerante, se coloco dos anillo mas a la carcaza del cooler para ampliar la salida y entrada, Por ultimo se colocó una valvula manual de expasion. Ya el equipo trabaja al maximo. Gracias por sus comentarios. Un abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Maquina de hielo no funciona hace 7 años 3 meses #174110

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Felices Fiestas .

Una válvula de expansión manual ¿?
Ha un compresor Carlyle de 20hp y con depósito de líquido .

Puedes subir algunas imágenes para que veamos el equipo .

Un saludo☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de hielo no funciona hace 7 años 3 meses #174138

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
refrihoy escribió:
252361.gif Hola muchachos, feliz navidad para todos, en relacion a este tema se realizó lo siguiente... Se coloco un recibidor de mayor capacidad, por ende mas refrigerante, se coloco dos anillo mas a la carcaza del cooler para ampliar la salida y entrada, Por ultimo se colocó una valvula manual de expasion. Ya el equipo trabaja al maximo. Gracias por sus comentarios. Un abrazo

me harías el favor de explicarme que es lo que dices, realmente no entiendo.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de hielo no funciona hace 7 años 3 meses #174265

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
olfera escribió:
refrihoy escribió:
252361.gif Hola muchachos, feliz navidad para todos, en relacion a este tema se realizó lo siguiente... Se coloco un recibidor de mayor capacidad, por ende mas refrigerante, se coloco dos anillo mas a la carcaza del cooler para ampliar la salida y entrada, Por ultimo se colocó una valvula manual de expasion. Ya el equipo trabaja al maximo. Gracias por sus comentarios. Un abrazo

, se coloco dos anillo mas a la carcaza del cooler para ampliar la salida y entrada,
me harían el favor de explicarme que es lo que dice, realmente no entiendo.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.195 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information