TEMA: Recuperacion de HCFC movido

Recuperacion de HCFC movido hace 7 años 1 mes #176277

  • facuu_denis
  • Avatar de facuu_denis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Karma: 0
Hola grupo
Estoy haciendo una reconversion de refrigerante en una camara frigorifica y quiero recuperar el R22 sin liberarlo a la atmosfera. Es posible hacerlo con una bomba de vació y cilindros de refrigerante normales? Pregunto por que no tengo una maquina recuperadora y no se si está del todo bien. Gracias!
Última Edición: hace 7 años 1 mes por facuu_denis.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperacion de HCFC movido hace 7 años 1 mes #176279

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
las bombas de vacio se estropean si las haces trabajar con presion positiva, asi que o te ajencias una recuperadora o utiliza un compresor hermetico pequeño que tengas en el taller, pero lo mejor mas rapido y efectivo es una recuperadora, por el foro hay un par de post de recuperadoras caseras por si te interesa fabricartela
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, rodrigomigel@gmail.com, rrachu, facuu_denis

Recuperacion de HCFC movido hace 7 años 1 mes #176289

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos , compañero si no tienes una recuperadora de refrigerante la podes hacer con cualquier unidad condensadora que tengas en el taller, solo tienes que agregarle entre la descarga del compresor y el condensador un separador de aceite , en la succion de la unidad le agregas un filtro si es posible de motor quemado para que retenga particulas, acidex , humedad etc etc. A la salida de la unidad debes ingresar a la botella de recuperacion, de la manera que lo planteo es para recuperar en estado gaseoso, pero si cuentas con una botella con dos puertos de gas y liquido podes recuperar en estado liquido tambien. Tenes mucha informacion en el foro para armarte una recuperadora casera.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.