Buenas.
En las normas ARI-710 de American Refrigerant Institute habla acerca de la Performance Rating of Liquid-Line Driers. Muchos textos hacen referencia a esta normal para mencionar la humedad que tienen los refrigerantes antes de su deshidratacion, pero dentro de la norma (que es de pocas hojas) no logro encontrar la humedad de los refrigerantes antes de su refrigeracion, alguien podria ayudarme?
Norma ARI-710 : www.ahrinet.org/App_Content/ahri/files/S...ard_710_I-P_2009.pdf
Ejemplo:
Calculo y selección de un filtro deshidratador para un sistema de refrigeración comercial.
Datos: Carga de 11 kg de R-12 con ø de 5/8" en la línea de líquido. En este caso, no tenemos datos de la humedad residual del sistema, por lo que suponemos que los componentes están limpios y que el sistema completo fue cuidadosamente secado durante su ensamble. De acuerdo a la norma 710 de ARI, el contenido de humedad del R-12
antes de la deshidratación es 565 ppm., y el contenido de humedad después de la deshidratación es 15 ppm (tabla
1.14).
La humedad residual en el refrigerante será:
(565-15) ppm = 550 ppm = 550 mg de agua/kg de R-12
Como son 11 kg de refrigerante, la humedad total será
g de agua
kg de R-12
0.550 x 11 kg de R-12 = 6.05 g de agua
Última Edición: hace 6 años 10 meses por facuu_denis.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Filtros deshidratadores
hace 6 años 10 meses #176857
Gracias silenbloc
Entonces por lo que me decis los refrigerantes vienen sin humedad de fabrica? Por que en mas de un articulo he leido que para la selección de un filtro deshidratador, se calcula el secado que debe hacerle al refrigerante. Inclusive en paginas de Danfoss
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Filtros deshidratadores
hace 6 años 10 meses #176861
A estos datos me refiero
La capacidad de secado se basa en la siguiente prueba de contenido de humedad del refrigerante antes y después de la deshidratación:
R134a:
De 1050 ppm W a 75 ppm W. Si
se requiere secar hasta 50 ppm
W, se debe reducir la capacidad
un 15% a la indicada en la tabla.
R404A, R507:
De 1020 ppm W hasta 30 ppm W.
R407C:
De 1020 ppm W hasta 30 ppm W.
R410A:
De 1050 ppm W hasta 60 ppm W.
R22:
De 1050 ppm W a 60 ppm W
según ARI 710-86.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por facuu_denis.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Filtros deshidratadores
hace 6 años 10 meses #176876
Hará mención al refrigerante de una instalación en la que se interviene por avería , y en dónde el refrigerante ha podido absorber humedad .
Hoy en día existen analizadores de refrigerante donde indica los compuestos que contiene la mezcla de refrigerante bien envasado en una botella o en una instalación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Filtros deshidratadores
hace 6 años 10 meses #177103
El refrigerante,me lo sirven ,en bombonas rellenables ,alguna vez ,he estado presente ,en el momento de rellenarlas de unos depositos grandes a unos pequeños ,la humedad que contienen ni idea ,el que me lo sirve ,supongo que en este caso poco le importa ,y en los depositos que tienen en los almacenes te puede tocar deposito lleno o deposito vacio ,con todas sus consecuencias ,lo importante para el que te lo vende ,es ,lo que pesa ,alguna vez si he utilizado el traspasar de una bombona grande ,a una pequeña ,con un visor incorporado en el que detecta humedad ,y en este caso devover el gas
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.