• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: armario con refrigeracion marca HIREF(racks)

armario con refrigeracion marca HIREF(racks) hace 6 años 9 meses #178397

  • ruben112
  • Avatar de ruben112
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tengo en una sala de un edificio conectado un RACK marca HIREF.
el modelo que falla es italiano y era simplemente consulta cuando llega a mucha temperatura los ventiladores se para y no arranca.

habria alguna forma de que no pasara?

La parte condensadora esta fuera pero da a unas escaleras donde no tiene ventilación prácticamente puede ser debido a la temperatura que tiene la parte condensadora y para por seguridad?

muchas gracias

saludos
Última Edición: hace 6 años 9 meses por ruben112.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

armario con refrigeracion (racks) hace 6 años 9 meses #178398

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, puedes decirnos el modelo de los equipos? que ventiladores se te paran los del evaporador o los del condensador y el compresor tambien no? Se para cuando llega a mucha temperatura donde ? Tendrias que ver el motivo por el que se para (posiblemente por alta presion) y si te sale alguna alarma en el display, mando o tarjeta electronica, desde luego que si la condensadora esta en una zona de escaleras, sin ventilacion y sin conducciones al exterior de aspiracion e impulsion de aire y ademas puede que se te este produciendo un cortocircuito de aire (aspiracion en el condensador parcial o total del aire de descarga por falta de conducciones y/o de respiracion de aire) en la condensadora lo que incrementara mas la presion de alta, le has realizado mantenimiento al equipo ? Filtros, baterias, ventiladores ... etc . En cualquier caso creo que deberias aspirar e impulsar ese aire del condensador desde y hacia el exterior respectivamente aunque esta no sea la razon por la que te salta, incluso si es posible y esta preparada para trabajar a la intemperie, sacar el condensador al exterior, ya nos vas contando, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 9 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, rrachu, ruben112

armario con refrigeracion (racks) hace 6 años 9 meses #178399

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola , ya del momento que tenes la condensadora con poca ventilacion o poca (respiracion) sube la presion saltando las protecciones para protegerse , deberias conectar manometros para controlar presiones antes de que se pare la maquina como para tener una idea de lo que pasa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ruben112

armario con refrigeracion (racks) hace 6 años 9 meses #178454

  • ruben112
  • Avatar de ruben112
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
mirare mañana si tenemos manómetros y a ver si tenemos suerte y para cuando este.
Porque siempre nos lo encontramos parado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

armario con refrigeracion (racks) hace 6 años 9 meses #178456

  • ruben112
  • Avatar de ruben112
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
la condensadora por motivos de espacio no se podría mover de donde esta.
el mantenimiento que ha tenido que yo sepa es simplemente cambios de filtros.

el modelo del equipo mañana me lo apunto y lo pongo.

La alarma le preguntare a mi compañero que es el que siempre llega antes y ve que esta parada y ve lo que pone el display.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

armario con refrigeracion (racks) hace 6 años 9 meses #178457

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, el mantenimiento no es solo cambiar los filtros, hay muchas mas cosas que comprobar: estado de baterias, ventiladores, correas si las tiene, consumos electricos, desagues y bandejas, cuadro electrico y conexiones, ajuste y tarado de seguridades electricas y frigorificas, presiones de trabajo, temperaturas de trabajo en los diferentes puntos del circuito, saltos termicos y un largo etc, busca por el foro que hay documentacion de mantenimiento. Cuando os lo encontrais parado aver que alarma da en el display antes de rearmar y que rearmais para que funcione, eso es pon los modelos de los equipos y ya que no podeis sacar el condensador a la intemperie, creo que deberiais plantearos hacer una pequeña reforma para aspirar e impulsar el aire de condensacion hacia el exterior, los ventiladores del condensador que son axiales o centrifugos ? saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 9 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ruben112

armario con refrigeracion (racks) hace 6 años 9 meses #178464

  • ruben112
  • Avatar de ruben112
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
axiales van 6 porque tiene 2 compresores.

ya la otra parte de mantenimiento tendremos que llamar a la casa si es algo mas difícil.

mañana pongo modelo de maquina (rack) y lo que pone el displey

muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

armario con refrigeracion (racks) hace 6 años 9 meses #178474

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
tema afin:
Descripción: El sistema de climatización de precisión de expansión directa CRAC DX absorbe el aire caliente de su centro de proceso de datos en la parte superior del aparato, lo enfría con agua en un intercambiador de calor cerrado y lo expulsa filtrado y con sobrepresión en el falso suelo. Desde allí el aire retorna al centro de datos a través de las placas de aireación. La conexión con el condensador refrigerado por aire se realiza a través de tuberías de medio refrigerante. El condensador se sitúa en el exterior.
Opciones: Humidificador
Resistencia calefactora
Interfaz serie, BACnet, Ethernet, SNMP, TCP/IP
Bomba de propulsión del agua de condensación
Compresor regulado por inversor
Marco base
Ventilador EC
Refrigeración – Temperatura de condensación 45°C y entrada de aire 24°C/50 % humedad relativa
Nº compresores: 2
Potencia de refrigeración, total: 56,7 kW
Potencia de refrigeración, sensible: 51,7 kW
Absorción de potencia, total: 14,3 kW
Intensidad (máx.): 26,5 A
www.rittal.com/es-es/content/ebooks/gene...%2F3300398.pdf%22%7D

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ruben112

armario con refrigeracion (racks) hace 6 años 9 meses #178475

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola olfera, gracias por el aporte, añadir que el enlace no funciona correctamente, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

armario con refrigeracion (racks) hace 6 años 9 meses #178480

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

armario con refrigeracion (racks) hace 6 años 9 meses #178491

  • ruben112
  • Avatar de ruben112
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
buenas tardes,
Aqui tengo las características de la maquina.

marca: hiref
modelo: TAUR0302
maxima presion 38 bar de presion de trabajo
maxima presion del compresor 20 bar
refrigerante charge nitrogeno
refrigerante r410a
condesandor 6 ventiladores coaxiales

error fan speed algo asi me a dicho me compañero
El administrador ha desactivado la escritura pública.

armario con refrigeracion marca HIREF(racks) hace 6 años 9 meses #178493

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola Ruben , tienes que tomar en cuenta las recomendaciones de los compañeros y sobre todo los dichos de Freones
Pero a mi manera de verlo mientras esa maquina condensadora siga encerrada en esas escaleras tendras siempre problemas, o bien instalas un sistema de inyeccion y extraccion de aire fresco o lo ideal seria cambiar de posicion la condensadora en un lugar mas faborable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, freones, ruben112
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.990 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information