• Página:
  • 1

TEMA: Presiones de refrigerantes para verificar si hace

Presiones de refrigerantes para verificar si hace hace 6 años 9 meses #178510

  • bidi79
  • Avatar de bidi79
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas Noches a todos, Mi nombre es Diego soy de Argentina y estoy terminando un Curso de refrigeracion para heladeras Comerciales y Aire aCondicionado, los molesto porque tengo una gran duda, como es el calculo que debo de realizar o como se deberia hacer, si voy a un domicilio a realizar un servicio y quiero verificar si falta refrigerante porque la dueña de casa me dice que no esta calentando en invierno, observe que alguno lo realizan con la pinza amperometrica, pero alli me viene otra duda, si esta me indica que esta trabajando por debajo del amperaje deseado o por arriba como calculo la cantidad de Refrigerante (para este caso un equipo de Aire acondicionado de 5600 Frigorias Frio/Calor con refrigerante R22 4 metros de cañeria) a cargarle.
Y en caso de realizarlo por manifold como se la presion que deberia tener el equipo para estar optimo.
Otro caso sera que me llamen para un servicio y el aire acondicionado perdio practicamente todo el refrigerante, busco la perdida la soluciono y nuevamente, hasta que presion debo cargarle refrigerante, ya sea para el R22 que en argentina se sigue usando, como para el R410A el R407A, R410, etc.
Gracias y muy bueno el foro y los videos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones de refrigerantes para verificar si hace hace 6 años 9 meses #178511

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola bidi79 si quieres te puedes presentar en éste apartado www.forofrio.com/index.php/foro-24/4-presentacion-y-off-topic.

Que temario y praxis os dan en el curso , porque me extraña tu pregunta si estás realizando un curso sobre refrigeración/climatización .

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones de refrigerantes para verificar si hace hace 6 años 9 meses #178512

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, como comenta silenbloc puedes presentarte y hablarnos un poco sobre ti, no hay un calculo exacto, debes tomar varias lecturas en el equipo, presiones, consumos, saltos termicos etc. Para diagnosticar lo que comentas tambien puedes recuperar el refrigerante y pesarlo aver si coincide con el de la etiqueta, para todo esto necesitas tener mas conocimientos de refrigeracion, refrigerantes, presiones y consumos de trabajo, diagnosis de averias ... busca por el foro que tienes mucha documentacion.
Lo de cargar a ojo o a manometro es siempre la ultima opcion, en el equipo que estes trabajando tendras una pegatina de caracteristicas tecnicas donde viene el tipo de refrigerante y la carga contenida, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones de refrigerantes para verificar si hace hace 6 años 9 meses #178514

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cuando se va a realizar un mantenimiento en un equipo de refrigeración y/o de aire acondicionado se toman varias lecturas con determinados equipos de medición.
Manómetros: se mide presión de baja y si el equipo tiene válvula de servicio en alta se mide esta presión. Al hacer esta medición de baja y alta presión se hace necesario saber o tener en cuenta varios factores como: tipo de refrigerante que estamos usando, las presiones cambian según el refrigerante que se use. Tipo de capilar u orificio que tenga el equipo. Temperatura del recinto o gabinete, temperatura ambiente, carga térmica…
Termómetros: se mide la temperatura del recinto o del gabinete, se mide la temperatura de salida en el evaporador para calcular recalentamiento. Se mide temperatura a la salida del condensador para evaluar subenfriamiento. Se mide temperatura en tubo de retorno cerca al compresor para evaluar sobre-recalentamiento.
Pinzas Amperimétricas: se usan para medir voltaje y consumo de corriente del equipo. La medición de corriente no sirve para determinar la carga de refrigerante en un equipo. Sirve para conocer si el consumo esta dentro de los márgenes de diseño.
Al hacer medición, con el manómetro, de la presión del refrigerante en un equipo en reposo, siempre nos mostrara la presión del refrigerante a la temperatura ambiente, contenga poco o mucho refrigerante.
Al arrancar el equipo (prender) nos mostrara una determinada presión de succión, esta presión de succión viene determinada por varios factores como: calibre del capilar o del orificio usado. Carga real de refrigerante, carga térmica del recinto o del gabinete, obstrucciones en el sistema de refrigeración… y es por estas causas que se hace necesario conocer el recalentamiento, para saber si hay una relación directa entre la presión-temperatura de evaporación y la temperatura de salida del refrigerante en el evaporador.
Son varios los factores que hay que conocer al hacer una evaluación de mantenimiento en un equipo de refrigeración y/o aire acondicionado, solo es cuestión de prestar atención y crear una rutina de revisión.


Oscar Leonel franco e.
No se para el lado de allá pero para el lado de acá se hacen casi el 90% de las recargas a ojo. Son muy pocos los técnicos que aplican las Buenas Prácticas en Refrigeración (que usan bascula).
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil, freones

Presiones de refrigerantes para verificar si hace hace 6 años 9 meses #178515

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola bidi79.
Cordial Saludo.
Mira estos videos con atención contienen mucha información valiosa, también hay algunas prácticas que están en des-uso. son varios los videos...


Ante cualquier duda no dudes en consultar, si requieres de una explicación más amplia dala a conocer.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones de refrigerantes para verificar si hace hace 6 años 9 meses #178516

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones de refrigerantes para verificar si hace hace 6 años 9 meses #178517

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola olfera, muchas gracias por el aporte tan completo, añadir que por aqui todo equipo que contenga pegatina o etiqueta de caracteristicas pegada al equipo con su tipo de refrigerante y carga que contiene se deberia de cargar con bascula con su carga especificada (creo que lo hacemos la mayoria o deberia hacerse asi), ya que el fabricante habra estado haciendo sus pruebas con diferentes cargas aproximadas y habra dictaminado que esa es la carga ideal para el equipo y con la que se obtiene el mayor rendimiento. Otra cosa esque nos encontremos con equipos sin pegatina de caracteristicas, sin modelos de equipo y compresor, abandonados... y no quede otra que estimar la carga, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 9 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.376 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information