TEMA: Medida de tuberías correcta para cámara

Medida de tuberías correcta para cámara hace 6 años 2 meses #182687

  • OscarSoriano
  • Avatar de OscarSoriano
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
No es cuestion de si tengo quien me diga las potencias, si tengo un programa para calcularlas ni de si se o no hacer esos calculos, es cuestion de que en una instalacion de estas potencias y de tanto coste creo que los calculos los debe hacer un ingeniero que para eso es su oficio. Tan sencillo como contratar a un ingeniero para que se los haga. Si le hago yo el calculo, o mi amigo, o mi primo si despues resulta que hay problemas a quien va a ir a parar? Es cuestion de cubrirse un poco las espaldas en temas de embergadura considerable .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, francismorcillo

Medida de tuberías correcta para cámara hace 6 años 2 meses #182688

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Es muy sencillo, pon aquí las necesidades de enfriar que tienes y seguro que te ayudan. Temperatura de conservación, temperatura de entrada del producto, tipo de producto, localidad para saber la temperatura exterior o indicas si la camara esta dentro de una nave, etc. Yo si tengo tiempo te lo podría calcular. Si no, algún compañero seguro que lo hace.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, OscarSoriano

Medida de tuberías correcta para cámara hace 6 años 2 meses #182689

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Para esas potencias no necesitas un ingeniero. Yo estoy habilitado por industria para diseñar e instalar frío industrial hasta 100 kW de potencia eléctrica en los compresores. Otra cosa es que tengo poco tiempo. Pero si puedo, te ayudaría. Tú tienes 170 kW de frío, que serán un tercio o menos de kW eléctricos. Y ningún compresor pasará de 30kw eléctricos. Un frigorista habilitado por el rsif puede proyectar, calcular e instalar ese tipo de instalación.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, OscarSoriano

Medida de tuberías correcta para cámara hace 6 años 2 meses #182697

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Yo es que ése proyecto con compresores bitzer ecoline ha estás alturas y viendo la que se avecina con la f gas , es como ir a contracorriente , además de la instalación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Medida de tuberías correcta para cámara hace 6 años 2 meses #182698

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
silenbloc escribió:
Yo es que ése proyecto con compresores bitzer ecoline ha estás alturas y viendo la que se avecina con la f gas , es como ir a contracorriente , además de la instalación.
Hola, explica un poco más, silen. Cuál sería tu propuesta para conservación? 134a lo descartas? Aunque haya estudiado hace poco, tampoco están los profesores muy al día. Ahora trabajo manteniendo un hipermercado. CO2 en cascada con otro refrigerante. Pero para negativa el CO2. En positiva es un refrigerante mezcla, 513a.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Medida de tuberías correcta para cámara hace 6 años 2 meses #182699

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
CO2 bombeado con 513 ( si no recuerdo mal es XP10, sustituto del 134 ) en condensación es una buena opción para conservación.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Medida de tuberías correcta para cámara hace 6 años 2 meses #182700

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Mi pregunta de si el equipo viejo habia sido diseñado para 134a, es que ese mismo equipo con 404a cuadra.

Me refiero a que, con los valores aportados por Rodri, -10 en aspiracion, 40 en condensacion, 7K de recalentamiento y 15K de recalentamiento total, me da una potencia de 65Kw de evaporador.

Por ahi creo que van los tiros. Alguien proyecto ese equipo de una manera y ha acabado trabajando de otra...

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, rodrigomigel@gmail.com

Medida de tuberías correcta para cámara hace 6 años 2 meses #182702

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Respecto a las tuberias que quieres montar, y que al final, es la base de tu consulta:

Para la potencia que te da ese compresor, 38KW, seria suficiente que la tuberia principal despues de la T que te llega al compresor fuera de 2 1/8 en aspiracion y 3/4 en liquido.
Logicamente, luego T y medida inferior hacia el evaporador.

Para la potencia de evaporacion ( vamos a tomar como base una potencia de 70KW que a fin de postre es la que parece que deberias de tener por la capacidad de evaporacion y compresor con 404 ) que realmente deberias tener, necesitarias 2 5/8 en aspiracion y 1 5/8 en liquido.

Todos estos datos segun calculo rapido con programa Solkane.

Ahora bien, con el cacao que tienes ahi, no hay manera de que nada te cuadre.

Solo advertirte que con tuberias de 2 5/8 y 1 5/8 ( si no he entendido mal, es lo que quieres montar ) vas a tener velocidades de gas muy bajas, y posibles problemas de retorno de aceite.

Recomendarte instalacion de separador de aceite y buenas pendientes con sus correspondientes sifones y contra sifones.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Medida de tuberías correcta para cámara hace 6 años 2 meses #182708

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
desde luego tu mayor problema va a ser "torear" con el director cuando las instalaciones no trabajen en condiciones correctas , aun así mira bien el tema y ten en cuenta que los parámetros están totalmente desequilibrados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Medida de tuberías correcta para cámara hace 6 años 2 meses #182986

  • OscarSoriano
  • Avatar de OscarSoriano
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Pues he estado mirando y le voy a instalar un separador de aceite como dices pero se me presenta el problema de cual le deberia poner. Debería ser un separador de aceite primario?, he visto que hay primarios secundarios y para instalaciones inuundadas de 134 -A
Ademas del separador necesitare alguna boya y valvula de retencion especial? podra acoplarse al motor bitzer 6he 28 y?
Tambien estoy mirando que con las medidas de liquido que me entran al evaporador, uno de 1``3/8 y dos de 1``5/8, no se que VET voy a encontrar de esa medida, existe alguna asi? Nunca he visto una tan grande.
Y por ultima consulta veis adecuado el 134-A en esta instalacion de media temperatura? ,Recomendariais otro refrigerante?
Perdonad ando aturdido con este frankestein
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Medida de tuberías correcta para cámara hace 6 años 2 meses #183004

  • OscarSoriano
  • Avatar de OscarSoriano
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Buenas compañeros, el separador de aceite viene con el grupo motor/condensador/recipiente de liquido,. Lo que viene todo desmontado y lo tendre que montar en e sitio.
Las valvulas de expansion ya las he calculado con el programa de danfoss coolselector 2.
Pronto empezare con ello, cualquier sugerencia, dato o consejo os lo agradezco, si quereis os paso las especificaciones de las VET y los datos necesarios a ver si os parecen adecuadas,
Última Edición: hace 6 años 2 meses por OscarSoriano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Medida de tuberías correcta para cámara hace 6 años 2 meses #183005

Como ya te comentamos Oscar el candidato idóneo para esa instalación son los sustitutos del R404A, el R449A,R448A,...

En cuanto al separador de aceite no te vuelvas loco, coje uno adecuado a caudal másico, no precisas de deposito ni válvulas de alivio, cuida la instalación, caídas y trampas de aceite.

Y por la expansión no te preocupes date cuenta que en ella se realiza una caida de presion y una cosa es como hay que dimensionar la línea de líquido y otra cosa diferente es la necesidad frigorifica que a de dar la valvula de expansión, si hay que hacer una reducción para entrar a la valvula se hace y ya está, no hay mayor problema.

Importante, saca de la cabeza el R134a y mete el refrigerante que va acordé con esa instalación, sustituto del R404A.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, francismorcillo, OscarSoriano
Tiempo de carga de la página: 0.293 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information