• Página:
  • 1

TEMA: Dudas en climatización

Dudas en climatización hace 6 años 1 mes #183397

  • elky
  • Avatar de elky
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Poca experiencia , intentando aprender
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola , hace como 5 días fui con un compañero de trabajo a hacer un mantenimiento en madrid
Yo estaba probando los splits en calor y en frio a lo que él me reprochó que no las probara en frio por que podía saltar por baja con estas temperaturas
Exactamente lo que yo entiendo es que al estar en una habitación fria si yo pruebo el split en frio puede que el refrigerante no llegué a la temperatura y salta por baja yo a eso no le veo mucho sentido por que si en la habitación hay 19 grados y yo pongo consigna 18 la maquina arranca en frio y cuando el retorno esté a 18 la maquina para por si sola

Si alguien me lo puede explicar


Luego tengo otra duda , hay algun motivo por el cual se produzca escarcha en la unidad exterior en invierno que no sea ventilador estropeado?
Me ha parecido leer falta de refrigerante pero no estoy muy seguro


Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dudas en climatización hace 6 años 1 mes #183403

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
Hola, en mi humilde experiencia no te debería saltar por baja presión en modo frio aunque sea invierno, como tu bien dices si en la estancia hay 19 grados y le pides 18 te los tiene que bajar independientemente de la temperatura a la que esté la unidad exterior la cual debería estar equipada con control de condensación. No has dicho que tipo de máquina es, si es inverter o la marca, ya que hay máquinas que ni siquiera traen presostatos. Tambien hay un modo en el cual el equipo puede trabajar en frio en invierno que es el de deshumidificador que casi todas lo tienen y solo faltaría que saltase por baja presión.
El segundo tema que expones, tienes razón con la falta de refrigerante o el ventilador estropeado. Hay otors factores de fuerza mayor que no son una avería, pero si influyen y mucho en la formación de escarcha en la unidad exterior como son las bajas temperaturas y humedad en el ambiente. Si hay otras causas posibles de avería como fallo de la sonda de la batería exterior o como en alguna que he visto con la válvula de 4 vias trabada en modo calor.

Espero te sirva de algo la aclaración y seguro que alguien se anima a ampliar este tema......

Saludos.
Última Edición: hace 6 años 1 mes por Jmviana.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc

Dudas en climatización hace 6 años 1 mes #183429

  • elky
  • Avatar de elky
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Poca experiencia , intentando aprender
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Jmviana escribió:
Hola, en mi humilde experiencia no te debería saltar por baja presión en modo frio aunque sea invierno, como tu bien dices si en la estancia hay 19 grados y le pides 18 te los tiene que bajar independientemente de la temperatura a la que esté la unidad exterior la cual debería estar equipada con control de condensación. No has dicho que tipo de máquina es, si es inverter o la marca, ya que hay máquinas que ni siquiera traen presostatos. Tambien hay un modo en el cual el equipo puede trabajar en frio en invierno que es el de deshumidificador que casi todas lo tienen y solo faltaría que saltase por baja presión.
El segundo tema que expones, tienes razón con la falta de refrigerante o el ventilador estropeado. Hay otors factores de fuerza mayor que no son una avería, pero si influyen y mucho en la formación de escarcha en la unidad exterior como son las bajas temperaturas y humedad en el ambiente. Si hay otras causas posibles de avería como fallo de la sonda de la batería exterior o como en alguna que he visto con la válvula de 4 vias trabada en modo calor.

Espero te sirva de algo la aclaración y seguro que alguien se anima a ampliar este tema......

Saludos.

Muchas gracias , ahora que hablas de la falta de refrigerante me gustaría indagar en el tema
Con la maquina en modo calor a menos refrigerante menos presion a

menos presion bajamos la temperatura de evaporacion por debajo de cero y producimos escarcha , es esto cierto?

Y lo mismo para la unidad interior en verano

Luego una duda que tengo es que en los mantenimientos veo en la unidad exterior esa sonda de la que hablas esta en la batería , cual es su funcionamiento?

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dudas en climatización hace 6 años 1 mes #183433

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
-Luego una duda que tengo es que en los mantenimientos veo en la unidad exterior esa sonda de la que hablas esta en la batería , cual es su funcionamiento?-

Controla la temperatura de la batería exterior , realizando los desescarches y control ventilador unit exterior .
Última Edición: hace 6 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dudas en climatización hace 6 años 3 semanas #183494

  • elky
  • Avatar de elky
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Poca experiencia , intentando aprender
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
-Luego una duda que tengo es que en los mantenimientos veo en la unidad exterior esa sonda de la que hablas esta en la batería , cual es su funcionamiento?-

Controla la temperatura de la batería exterior , realizando los desescarches y control ventilador unit exterior .


Muchas gracias y el tema de la escarchar en las baterías por falta de refrigerante a que se debe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dudas en climatización hace 6 años 3 semanas #183498

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Falta refrigerante.....la presión de evaporación baja , la humedad del ambiente se va depositando en las partes más frías de la batería de forma no uniforme , la sonda de la batería exterior detecta una temperatura muy baja y activa el desescarche , si la falta de refrigerante es importante ,al finalizar el desescarche todavía existen restos de hielo en la batería que van perjudicando el ya de por sí bajo rendimiento.
Última Edición: hace 6 años 3 semanas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: elky

Dudas en climatización hace 6 años 3 semanas #183500

  • elky
  • Avatar de elky
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Poca experiencia , intentando aprender
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
Falta refrigerante.....la presión de evaporación baja , la humedad del ambiente se va depositando en las partes más frías de la batería de forma no uniforme , la sonda de la batería exterior detecta una temperatura muy baja y activa el desescarche , si la falta de refrigerante es importante ,al finalizar el desescarche todavía existen restos de hielo en la batería que van perjudicando el ya de por sí bajo rendimiento.


Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.274 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information