• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: duda de rendimiento

duda de rendimiento hace 6 años 1 semana #184506

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
alguno podria iluminar con la respuesta porque con gas r22 le pongo 134 y el mismo compresor rinde un 30% menos y aqui la pregunta EL EVAPORADOR DE 22 RIDE UN 5% MENOS CON 134 ,PORQUE el evaporador dicen los catalogos que evaporando a la misma temperatura el factor de correccion es de un 5 a 10 % y el del compresor un 30% ,el del compresor lo entiendo por menor presion pero el EVAPORADOR NO ENTIENDO QUE PASA
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda de rendimiento hace 6 años 1 semana #184507

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
EL EVAPORADOR DEBERIA RENDIR CON 134 un 30% menos igual que el compresor cambiando de 22 o 404 a 134
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, biel1

duda de rendimiento hace 6 años 1 semana #184508

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Olvidandonos del aceite ........ No se si he entendido bien la pregunta ,pero si te comentare que un compresor pensado para r22 si le pones 134a bajara su rendimiento porque el piston que mueve es distinto ..........un mismo evaporador con r22 tendra mas vatios frigorificos que el mismo con 134a ......el tema esta en el gas ,pero a su vez el condensador ,el compresor etc tienen que ser para el gas a trabajar
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, refrio, biel1

duda de rendimiento hace 6 años 1 semana #184516

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Observa las características del refrigerante y sus calores latentes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio, biel1

duda de rendimiento hace 6 años 1 semana #184517

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
viendo lo que apuntas silen ,los calores latentes del 22 y 134 son casi iguales ,pero las presiones por ejemplo a -10 grados del 134 son 15 psi y 35 para 22 ,o sea la velocidad del 22 es mayor deberia sacar mas ,y no un 5% no deberia ser mayor como un 20% o un 30% como el compresor,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda de rendimiento hace 6 años 1 semana #184520

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
No puedes comparar lo que hace el Compresor con el Evaporador.
.
Son dos cosas diferentes.
.
Uno COMPRIME algo comprensible.
.
Y el otro, A TRAVES DE SU ESTRUCTURA, ESTAN EN CONTACTO DOS SUSTANCIAS A DIFERENTES TEMPERATURAS.
.
Por los Diagramas de Entalpia puedes ver la Diferencia entre ellos, como escribe silen, PERO, también existe el Coeficiente de Trasmisión de Calor.
.
Algo para leer
.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, biel1

duda de rendimiento hace 6 años 1 semana #184526

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y según este Fabricante es al verres
.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

.
Pág 44
Última Edición: hace 6 años 6 días por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, martinie, biel1

duda de rendimiento hace 6 años 1 semana #184544

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
jebaset no aportas nada ,estas enfermo ? necesito de tus aportas vamos jeba
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda de rendimiento hace 6 años 1 semana #184545

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
refrio escribió:
jebaset no aportas nada ,estas enfermo ? necesito de tus aportas vamos jeba
No sé decirte. Ahora aún ando a media vela de trabajo, pero en nada empiezo a tope y a ver si puedo leer el foro. Me están diciendo que hay una baja y que andan desbordados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda de rendimiento hace 6 años 1 semana #184568

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si observas sus rendimientos en su diagrama verás que varían para la misma capacidad frigorífica y temperaturas de trabajo , por ése motivo escogemos un refrigerante u otro para la misma aplicación o modificamos sus componentes .

Si haces la misma prueba entre el r22 y r407C la cosa cambia .
Última Edición: hace 6 años 1 semana por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda de rendimiento hace 6 años 1 semana #184571

Como apunta Jose, estas comparando lo que pasa en dos partes del circuito frigorífico donde suceden cosas diferentes, en el evaporador entra en juego la entalpia de evaporación de cada refrigerante el caudal másico y la transferencia de calor, es por eso que si coges el diagrama del amigo Mollier te darás cuenta que entre estos dos refrigerantes no varía demasiado el asunto.

Otra bien distinta es lo que sucede en el compresor y ahí a groso modo entra en juego la cilindrada del compresor y el volumen especifico o densidad del refrigerante a una determinada presión-temperatura.

Ejemplo:

R134a Tª Evaporación -10ºC presión absoluta 2 barg
Densidad Vapor 9,92 Kg/m3
Entalpia Vapor 395,07 Líquido 186,93 Kj/Kg

R404A Tª Evaporación -10ºC presión absoluta 4,23 barg
Densidad Vapor 21,66 Kg/m3
Entalpia Vapor 361,90 Líquido 185.57 Kj/Kg
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 1 semana por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, camacho d, refrio, francismorcillo

duda de rendimiento hace 6 años 1 semana #184573

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
refrio, deberías de colocar la información o fuente que tienes sobre el Rendimiento de Los Evaporadores con diferentes Refrigerantes, porque no coincide con los Fabricantes.
.
Rodrigo, con los datos que subistes, da para seguir pensando lo que escribe Friga-Bohn
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information