• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Problema con Microtech TS-W

Problema con Microtech TS-W hace 5 años 10 meses #185382

  • iceman_bcn
  • Avatar de iceman_bcn
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola,
Tengo un aire acondicionado Lennox de aire/agua de hace unos cuantos años, con un controlador (creo que se llama así) y según pone en el frontal es un Microtech TS-W, A veces enciendes el aparato y se queda todo encendido (todos los leds y el display marca 88888), y otras veces sólo el led de encendido, pero no me deja escoger entre frio o calor, no hace nada. He sacado la tapa y he revisado a simple vista la placa y no se ve nada quemado (no sé si los interruptores hacen mal contacto o algún procesador no va bien). El tema es que si hay que cambiar el aparato no encuentro ningún sitio donde lo vendan, y desconozco si hay algún otro aparato que me pueda servir directamente, que conecte los 4 cables que llevan (input, output, y 12V) y a correr... ¿Alguna recomendación?
Gracias!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con Microtech TS-W hace 5 años 10 meses #185384

  • refrihoy
  • Avatar de refrihoy
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Hola, es evidente que la señal 8888 no refleja segun algunna alarma o error, prueba con las teclas up down presiona simultaneamente para ve si podria resetearse... Saludos...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con Microtech TS-W hace 5 años 10 meses #185385

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
me da la impresión que el controlador está bloqueado.
revisa este post, depronto te sirve de algo.
www.forofrio.com/index.php/foro/27-consu...blema-con-termostato
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con Microtech TS-W hace 5 años 10 meses #185386

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con Microtech TS-W hace 5 años 9 meses #185475

  • iceman_bcn
  • Avatar de iceman_bcn
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
refrihoy escribió:
Hola, es evidente que la señal 8888 no refleja segun algunna alarma o error, prueba con las teclas up down presiona simultaneamente para ve si podria resetearse... Saludos...
Hola,
Gracias por la respuesta, pero no es posible resetearlo así.
Sale esa señal durante un minuto o dos, y luego se apaga todo quedando sólo el led de LINE encendido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con Microtech TS-W hace 5 años 9 meses #185476

  • iceman_bcn
  • Avatar de iceman_bcn
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Cuando lo enciendo
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Al cabo de un minuto
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Y a partir de ahí nada, no hace nada, no responde. En cambio el de abajo funciona perfectamente.
Preguntas:
1.- ¿Se podría puentear de alguna manera para que las dos másquinas funcionasen con el de abajo solamente?
2.- ¿Qué aparato a la venta actualmente puedo poner para sustituir al de arriba?
Última Edición: hace 5 años 9 meses por iceman_bcn.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con Microtech TS-W hace 5 años 9 meses #185487

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola .
¿Puedes enseñarnos el esquema eléctrico del equipo o cableado de ése control?
Quizás se puede adaptar un nuevo control , o en una nueva tarjeta de control .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con Microtech TS-W hace 5 años 9 meses #185530

  • iceman_bcn
  • Avatar de iceman_bcn
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola,
No tengo el esquema eléctrico, pero puedo abrir el control y hacerle una foto a la placa, a ver las conexiones que tiene por si me podéis echar un cable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Problema con Microtech TS-W hace 5 años 9 meses #185539

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Perfecto .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con Microtech TS-W hace 5 años 9 meses #185613

  • iceman_bcn
  • Avatar de iceman_bcn
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Última Edición: hace 5 años 9 meses por iceman_bcn.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Problema con Microtech TS-W hace 5 años 9 meses #185628

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Puedes intercambiar los mandos de control , para verificar si el problema reside en la tarjeta principal o en el mando , si es en el mando se pueden llevar a reparar si es a la inversa , cambiar el conjunto completo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con Microtech TS-W hace 5 años 9 meses #185811

  • iceman_bcn
  • Avatar de iceman_bcn
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
¿Se podría puentear para que un mismo mando controle las dos máquinas? Estan los 4 splits en la misma sala, es un comedor grande, y cada mando me controla 1 máquina exterior y éstas 2 splits cada una. Ahora tengo el aire a medio funcionar y hace calor....
Si no puedo puentear, ¿qué otro mando podría poner? ¿Donde lo podría comprar cerca de Barcelona u online?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.367 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information