• Página:
  • 1

TEMA: Salto térmico 22 grados de diferencia

Salto térmico 22 grados de diferencia hace 5 años 8 meses #185607

  • Alfdo156
  • Avatar de Alfdo156
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Entrada 30 grados, salida 10 máquina 12000 btu 128 psi de presión en baja y 3.8 A
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salto térmico 22 grados de diferencia hace 5 años 8 meses #185609

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Alfdo156 escribió:
Entrada 30 grados, salida 10 máquina 12000 btu 128 psi de presión en baja y 3.8 A

Y el que adivina, que gana???
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, Alfdo156

Salto térmico 22 grados de diferencia hace 5 años 8 meses #185610

  • Alfdo156
  • Avatar de Alfdo156
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Perdona dsbordon, la maquina es una perrunera de estas de bricodepot la fan World 12000 btu, evidentemente inverter, longitud de tubería líquido y gas 2mt. Aprox. En chekeo me da estos datos 3.8 A en funcionamiento una presión de 128 Psi y un salto térmico de 20 grados 30 de temperatura de entrada y 10 de salida de evaporadora, casi siempre se me ha quedado el salto térmico entre 14 y 18 en otras máquinas. Creéis que está bien esta diferencia. La machine va estupendamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salto térmico 22 grados de diferencia hace 5 años 8 meses #185612

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Por los poco datos que das veo que ésa máquina tiene corta la carga de refrigerante .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Alfdo156

Salto térmico 22 grados de diferencia hace 5 años 8 meses #185616

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 32
Yo discrepo, con el permiso de Silen. Una máquina corta de gas da un corto salto de temperatura entre entrada y salida de aire. En mi opinión la tubería podría ser corta, mira el manual, seguramente el mínimo sean 3 metros. El riesgo es que no evapores todo el refrigerante y lleguen golpes de líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Alfdo156

Salto térmico 22 grados de diferencia hace 5 años 8 meses #185617

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
si es de 410 esta un poquito alta de refrigerante ,casi 8,5 bares un poco alta siendo inverter
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salto térmico 22 grados de diferencia hace 5 años 8 meses #185621

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
De presion si es 410-A esta bien aproximadamente 8 ªC, e incluso me atreveria a decir que si fuesen 10 o 12 estariamos dentro de lo normal con 30ªC de retorno; 20ªC se salto termico en el evaporador es mucho.
Un factor importante que no comentas es el recalentamiento y la temperatura ambiente porque si imoulsas a 10ªC pero la temperatura ambiente no baja estamos hablando de caudal de aire, ¿es de conductos?, lo que si tengo claro es que la maquina deve de ser una fuente de agua por la condensacion del aire. Recuerda cuanto mas frande es el salto termico mas calor latente y menos sensible.
Las maquinas hay que observarlas en todo su ciclo no en un punto en concreto de la fase de enfriamiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Alfdo156

Salto térmico 22 grados de diferencia hace 5 años 8 meses #185624

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
cuamtos bares son 120 psi ? 8,5 aproximados creo yo......
Última Edición: hace 5 años 8 meses por samboromdom.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salto térmico 22 grados de diferencia hace 5 años 8 meses #185645

  • Alfdo156
  • Avatar de Alfdo156
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Coincido contigo, me la mandaron pues había perdido refrigerante, es una maquina enfrentada pared-pared y el tramo de tubería que Le dejaron fue pequeño. Sabemos que la mayoría de las marcas suelen venir precargadas para 7.5 mts. De líneas con lo que si a cortas estas hasta el límite tendremos exceso de refrigerante con su correspondiente riesgo de no poder evaporar lo todo y encontrarnos con golpe de líquido en nuestro amado compresor, solución: he rectificado la tubería y hecho trampa de aceite, he recuperado parte del refrigerante y me da un salto de diferencia 14 grados para mi perfecto, presiones en rango de trabajo y consumo en amperios también, gracias a todos por vuestra aportación
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.369 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information