• Página:
  • 1

TEMA: tabla de rendimiento de orificios válvulas mop

tabla de rendimiento de orificios válvulas mop hace 5 años 1 mes #188847

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
hola colegas, un grato saludo.
Necesito el rendimiento de un orificio 06 en una mop danfoss t12, y de un 05 en una t12.
Lo he buscado en internet y no me queda claro el rendimiento.
Tengo un compresor Bitzer 6f-50.2, al cual me recomendó una empresa importadora le colocara dos t12 con orificios 05, los evaporadores son dos bml 440 bhon.
Es un túnel de frío que debería evaporar al menos a -30 con r 507, pero el compresor aún con las válvulas cerradas al mínimo tiene un sobrecalentamiento muy bajo, trabaja casi inundado y no baja de -18 grados .
El condensador también esta al máximo, es por eso que me gustaría tener una tabla de rendimiento para mop t12 y t5, creo que la opción es bajar a t5 y dividir la carga del compresor. Obvio que es mi tarea contra la del ingeniero responsable. tengo temperaturas ambientes de 40° y debo llegar al menos a -25 sin comprometer el compresor que rinde
kW at -30ºC/+40ºC 33,8. Espero sus amables aportes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

tabla de rendimiento de orificios válvulas mop hace 5 años 1 mes #188849

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3408
  • Karma: 481
algo de informacion por si te sirve , un saludo
simslu.es/uploads/secure/121/4/Seccion_3.pdf
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: joseregue, olfera, silenbloc, francismorcillo, ururef

tabla de rendimiento de orificios válvulas mop hace 5 años 1 mes #188855

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si ahora tienes el condensador al máximo , cuando empiece a rendir se te va a ir .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, francismorcillo, ururef

tabla de rendimiento de orificios válvulas mop hace 5 años 1 mes #188859

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Brand Bitzer
Type 6F 50.2 2Y
Refrigerant R 404 A
kW at +10ºC/+40ºC 145
kW at 0ºC/+40ºC 121,7
kW at -5ºC/+40ºC 101,3
kW at -10ºC/+40ºC 83,6
kW at -20ºC/+40ºC 55
kW at -30ºC/+40ºC 33,8

www.bohn.com.mx/ArchivosPDF/BCT-006-202-...-Perfil-Medio-BM.pdf
algo no me caza con el compresor y los evaporadores.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, francismorcillo, ururef

tabla de rendimiento de orificios válvulas mop hace 5 años 1 mes #188865

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Supongo que eso pasa, cuando está cargado de la producción a enfriar.
.
En un catálogo que veo, el 6F-50.2Y a 60 Hz y 54,4°C de Condensación rinde 132.600 BTUH a -25,5°C.
Los Evaporadores son de 44.000 BTUH c/u a 5,5°C.
.
No Será Que No Hay Buena Circulación de Aire, entre el Producto y la Colmena, por la forma de como lo colocan o hicieron ducteria para llevar el aire a todo, y los motores originales no mueven suficiente caudal?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

tabla de rendimiento de orificios válvulas mop hace 5 años 1 mes #188867

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y viendo un Catálogo de Danfoss del año 2000.
.
Sale la Válvula TES 12-13.4 con Orificio 04 y dice que Rinde 27.8 KW a -30°C y ∆P de 6 bares.
.
Ese Orificio es como los de las ALCO TCLE , que trae el Resorte a la Vista con un engranaje.
.
Esa válvula que escribo sería grandísima para ese Sistema, ya que da 97.000 BTUH c/u.
.
No sé de las de Orificios 05 y 06 de ese tipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

tabla de rendimiento de orificios válvulas mop hace 5 años 1 mes #188870

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 1 mes por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: joseregue, ururef

tabla de rendimiento de orificios válvulas mop hace 5 años 1 mes #188876

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Gracias por el Catalogo de Alibaba, ahi esta clarito lo que pasa
.
Y tambien esta en el primer enlace que coloco olfera, NO LO ABRI
Última Edición: hace 5 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

tabla de rendimiento de orificios válvulas mop hace 5 años 1 mes #188878

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
lafaraonadelfrio lo coloco en la primera respuesta, definitivamente, exceso de vídeo tengo, que no leo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

tabla de rendimiento de orificios válvulas mop hace 5 años 1 mes #188882

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Estimados, buenas tardes-noches.
Efectivamente con la grandisima información aportada, cosa que no lograba encontrar e comprobado, que lo que pensaba era correcto, y se lo manifesté en su momento al ingeniero actuante. Es un error, valla a saber la razón del error de calculo. Mañana sacaré válvulas t12 y colocare t5, con orificios 02, una para cada evaporador. El condensador estaba al máximo por exceso de carga producido por las t12, cerré el tanque hasta tenerlo 1/4 de vuelta y la hice llegar a -26,8°, agradezco muchísimo los aportes enviados. Les envío un grato saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.472 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information