TEMA: controlador Danfoss ERC 111A

controlador Danfoss ERC 111A hace 1 semana 14 horas #189536

  • Delnnios
  • Avatar de Delnnios
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas tardes queridos colegas, soy de Bolivia y tengo un problema con el controlador Danfoss ERC 111A al cual no puedo modificar su set point ya que tiene contraseña y no puedo resetearla, busque en su manual y algunos videos pero no encuentro como resetear el pasword. Muchas gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

controlador Danfoss ERC 111A hace 1 semana 9 horas #189537

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1537
  • Gracias recibidas 144
  • Karma: 1097
Protección por contraseña:
1. Presione el botón “arriba/abajo” y sosténgalo 5
segundos para acceder al menú.
2. En la pantalla aparece “PAS”.
3. Presione "OK".
4. Presione "arriba/abajo" hasta el código.
5. Presione "OK".
Protección por contraseña en tres niveles:
1. Nivel 1: "tienda" (uso diario por el personal de
la tienda).
2. Nivel 2: "ser" (técnico de servicio de mantenimiento).
3. Nivel 3: "OEM" (programación del fabricante de
equipos originales -OEM-).
muchas veces el pasword es 1234
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
Última Edición: hace 1 semana 9 horas por torcu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

controlador Danfoss ERC 111A hace 6 días 23 horas #189539

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4475
  • Gracias recibidas 2344
  • Karma: 109
files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/...RCC.ES.RL0.E5.05.pdf
por defecto los códigos son 123, pero al tener tres niveles de códigos se dificulta saber cual utilizar., fíjate en la pagina 17.

lo mejor es utilizar la herramienta: Dispositivo de programación USB. pagina 5
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
Última Edición: hace 6 días 23 horas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.