• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Circulación de aceite

Circulación de aceite hace 3 años 7 meses #192969

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
Hola a todos tengo una situación en un sistema, el sistema consta de un Rack de 5 compresores bitzer de 35hp cada uno con refrigerante r22. Es un sistema que tiene varios evaporador con diferentes temperaturas desde 0 hasta 10 grados celcius. El problema que presenta es que algunas veces el depósito de aceite se bacía y no se por qué. Necesito ayuda con eso. Desde ya les agradezco y me quedo esperando sus comentarios
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulación de aceite hace 3 años 7 meses #192970

  • gotj
  • Avatar de gotj
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Con R22 seguramente no sea una instalación nueva. Piensa a ver qué cosas se han cambiado ahí últimamente. A lo mejor le han añadido un HFC/R4xx en lugar del R22/CFC, y no consigue arrastrar bien el aceite, cosa que es normal. El aceite es 100% mineral?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulación de aceite hace 3 años 7 meses #192971

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
Si, es una instalación antigua, tiene más de 15 años. Seguro es r22 porque todavía hay stock de r22 en el lugar y el aceite es mineral
Última Edición: hace 3 años 7 meses por 1polly.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulación de aceite hace 3 años 7 meses #192972

  • gotj
  • Avatar de gotj
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Comprueba que el carter no esté frío y que funciona el calentador del carter, y si no iba, después de arreglarlo puede que hasta te toque sacar aceite.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulación de aceite hace 3 años 7 meses #192976

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo ¿podías indicar el sistema en qué país está ?
Las causas pueden ser varias :
Sean hecho modificaciones recientes en la instalación ?


La instalación tiene suficiente refrigerante ?

El nivel de aceite en el recipiente es correcto cuando no sucede ?

Sucede con de normal o en momentos concretos o compresores funcionando ?

El tramado de las líneas favorece el retorno de aceite a la central ?

Que tipo de aceite lleva ahora la central ?

El filtro de aceite se a cambiado ?


Cuéntanos más cosas compañero .
Un saludo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulación de aceite hace 3 años 7 meses #192979

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
la cuestión es si el problema es histórico o no....
puede ser falta de velocidad en la aspiración siendo un problema histórico o no...
¿¿hay sifones en las subidas??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulación de aceite hace 3 años 7 meses #192980

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Muchas veces en sistemas asi cada compresor tiene una boyita, si es asi comprueba cada una de las boyas del compresor, probablemente sea alguna que se haya quedado abierta, o alomejor es algun compresor si es de pistón, que esté bombeando aceite, yo posiblemente empezaria por intentar recuperar aceite de la instalacion y acto seguido iria dejando compresores parados a ver cual es el causante
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulación de aceite hace 3 años 7 meses #192987

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol... tiene separador de aceite.comprobar si estan bien,
con los compresores parados sube el nivel de aceite se ve.
donde no se ve el aceite, en el compresor,
si no para por presion de aceite,cuando estan trabajando los compresores normal qué no se vea aceite en el deposito, lo veras en los compresores,
si no para por alta ni baja estara bien,
si las presiones son las correctas .
pero si quieres ver el aceite por que la maquina para los compresores
metele gas, y veras el aceite igual esta bajo de gas comprobar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulación de aceite hace 3 años 7 meses #193040

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
bueno , si es una central con 5 compresores en paralelo que sepas que éstos trabajan de forma independiente a la instalación (ésto es solo teórico) pero la recuperación de aceite es algo que depende de si en un pasado recuperaba bien o no...
¿¿siempre ha tenido éste problema ??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulación de aceite hace 3 años 7 meses #193041

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
si es un problema histórico puede ser una falta clara de velocidad en las tuberías de aspiración (ausencia de sifones en las subidas , etc...) si el problema es de ahora nada tiene que ver...
¿¿ los compresores trabajan los 5 al 100% ??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulación de aceite hace 3 años 7 meses #193053

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
Antes que nada muchas gracias por tomarce el tiempo en responder. Les cuento son 5 compresores que por medio de un controlador van encendiendo de acuerdo al requerimiento, 4 funcionan al 100 porciento de la capacidad cada vez que encienden y uno está conectado por medio de un variador. Cada compresor tiene su respectivo separador de aceite y su control de nivel de aceite en el carter. Tiene un depósito de aceite para los 5 compresores con 3 visores a diferentes alturas. Yo creo que algún separador de aceite no está funcionando y deja pasar aceite al sistema. Cómo puedo comprobar si funcionan bien?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulación de aceite hace 3 años 7 meses #193055

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
los compresores no trabajan al 100 % trabajan al 80 %
los compresores no trabajan todos a la vez,entran escalonadamente, segun demanda unos entran y otros paran, con un tiempo de retardo, cuando sube lapresion o temp,
para trabajar todos a la vez y al 100% es para ver el consumo por un tiempo, para pruebas,, si la instalacion aguanta o no el consumo,y se prueban manualmente sin el sistema, para ver el funcionamiento y otra vez el consumo,

los compresores no arrancan al 100% arrancan al minimo van subiiendo escalonadamente, hasta el 80% no hay mas,
segun la velocidad y el compresor que este trabajando, asi retornara el aceite ,
en otro post te digo, si no se para la maquinano te preocupes ,por que no veas el aceite,este estara repartido por el circuito,, y vera el aceite si no para la maquina no pasa nada si tienes las presiones y temp correcta , no pasa nada, ni carter ni san carter,
si le faltara gas ya lo comente, tardara mas en recuperar, mientras la maquina de su rendimiento y no para por aceite, pues nada,
si es cierto que los compresores no trabajan todos a la vez , si trabajaran seria hata conseguir el punto de consigna y es un minimo de tiempo y van parando , hasta quedar los necesarios para mantener la carga,
asi que no trabajar con todos a la vez, dejar que hagan su programa ,entraran cuando haga falta, par eso esta el programa y el control de capacidad,
si no para por aceite, deja la maquina como este, no hay que adelantarse al tiempo, mientra funcione bien,
cuando la maquina este parada veras si retorna el aceite ,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information