Feretron escribió:
Sí , sí que es pequeña ...
mira, exactamente, a la consulta técnica formulada al proveedor/”fabricante” del equipo acerca de que me aclarase las cantidades exactas de refrigerante en su equipo, (pues pienso están obligados a ello , incluso les cité algunos reales decretos..) , y enviándole fotos de la placa con los datos de la carga rellenados a mano con rotulador permanente, y en una letra poco legible, me contestaron exactamente esto:
- Primera etapa:
El sistema en esta unidad está cargado con 334 g de R507, presión operativa de aspiración 0.137 bar, a 23.8ºc ambiente. “La primera etapa se carga en peso”
- Segunda etapa:
El sistema en esta unidad está cargado con 152ppsig de R1150, y 9.5 g de R508b, presión operativa de aspiración 0.137 bar en vacío, a 23.8ºc ambiente. “La segunda etapa se carga a presión el R1150”
La verdad es que, como te dije, la carga térmica que tiene que absorber ese evaporador de la segunda etapa es poca, la necesaria para que pequeñas cantidades de fluido (tipo disolvente o así) en pequeños viales (imaginemos mililitros) y que está evaporándose en un proceso, acabe condensando en la pared interna de un matraz que flota en el Collant a -100ºc.
¿Arroja esto más luz?
Son equipos específicos y no hay información, por eso acudí directamente a quien nos lo vendió…
OK, está claro:
-
Primera etapa:
El sistema en esta unidad está cargado con
334 g de R507 (presión operativa de aspiración a regimen 0.137 bar, -43ºC, a 23.8ºc ambiente.
-Segunda etapa:
El sistema en esta unidad está cargado
con R1150, y 9.5 g de R508b , presión operativa FINAL de aspiración 0.137 bar en vacío, -105ºC, a 23.8ºc ambiente.
La carga del R1150 se puede realizar después de introducido el R-508B. Meter unos 50 gramos de R-1150 y continuar cuando la primera etapa de la cascada esté a regimen de temperatura y por lo tanto se permita el arranque del compresor de la segunda etapa (a aprox. -40ºC), y con cuidado, de poco en poco, paciencia y mucho cuidado, se sigue metiéndolo según va bajando de temperatura hasta conseguir consigna de -104ºC. Apuntar finalmente el peso de refrigerante introducción.
Has conseguido suministro o precio de suministro mínimo y plazo del R-1150?