• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Camara frigorífica

Camara frigorífica hace 1 año 11 meses #195690

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Buenas tardes con todos.
Hoy tuve que revisar una cámara frigorífica que trabaja a -15°C que no llega a esa temperatura. Cómo antecedentes tengo que el compresor fue cambiado recientemente por un bitzer modelo 4EES 6Y 40D ya que el compresor anterior se quemo pero me cuentan que el compresor antes de quemarse hacia llegar a la cámara a solo -7°C. Los de mantenimiento cuentan que el compresor antiguo y el nuevo son de las mismas características ( debo decir que el compresor antiguo no lo llegué a ver por qué se fue a ser rebobinado). Mi primer problema es que no sé que refrigerante lleva el sistema por qué no hay ningún rótulo que me indique y sospecho que sea r507, r404A o r22 por qué al rededor del unidad condensadora encontré botellas de r404A, r507 y aceite mineral. Revise la VET y esta es para varios tipos de refrigerante incluyendo los antes mencionados excepto el r22 y el compresor bitzer tmb es para muchos tipos de refrigerante entonces no sé que refrigerante. Mis parámetros son 300psig en alta, 30 psig en baja, el consumo es 15.5A a 440v en 60hz.
Entonces mis dudas son:
- Que refrigerante lleva?
- Cómo descarto si la VET está dañada?
- Como calculo la carga de la cámara para saber si el equipo es adecuado.
Buenos amigos, espero su ayuda como siempre y perdonen aún mi poca experiencia.
PD: lo de saber el refrigerante es más importante por qué me huele a qué le falte carga pero noto que la corriente está al límite o ya arriba de la nominal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara frigorífica hace 1 año 11 meses #195691

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Tema afín:
sporlanonline.com/literature/international/s1/5-204.pdf
www.freon.com/es/products/refrigerants/r507
www.freon.com/es/products/refrigerants/r404a
www.freon.com/es/products/refrigerants/r22
teniendo en cuenta la temperatura de la cámara, por la presión de retorno. por la presión de alta y por el tarro de aceite mineral yo diría que estamos trabajando con R22. para estar seguros tendríamos que recuperar el refrigerante y esperar que este a temperatura ambiente el contenedor para medirle la presión.
si la cámara nunca a llegado a la temperatura para la que fue diseñada es porque el equipo no es el adecuado,
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 1 año 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, LuisAnto

Camara frigorífica hace 1 año 11 meses #195692

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
apagando el o los ventiladores del evaporador o evaporadores podemos determinar si la carga de refrigerante es la adecuada.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Camara frigorífica hace 1 año 11 meses #195693

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Hola compis,,, leo y no entiendo olfera, prosrias explicarlo , por favor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara frigorífica hace 1 año 11 meses #195696

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
Bueno , según el fabricante el grupo Bitzer 4EES-6Y trabaja con R-404a o bien R-507. entiendo que las presiones de trabajo se traducen a +48°C para descarga y - 20°C para aspiración. Si esto es así según el fabricante el consumo eléctrico debería de ser de unos 7,76 A (400 v C.A.) , no entiendo porque según tu consume más de 15 A.
Aún así.... ¿que temperatura tienes a la salida del evaporador? ¿lo ves que esta "regada" toda su superficie?? supongo que no ya que no cuadran los datos.
Mira la instalación más a fondo....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, LuisAnto

Camara frigorífica hace 1 año 11 meses #195697

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
amigo me parece 1º los de mantenimiento te pueden decir cuanto tiempo lleva ese compresor trabajando, tipo de gas que le pusieron,por que tienen que tener la ficha de que gas metieron, la cantidad, y la fecha, aparte de observar los trabajos y ver el gas que se metio,tendran un parte de trabajo con esto que te comento,otra cosa es que quieran colaborar,
compresor nuevo, en la placa no pone el el refrig.... con el que puede trabajar
y la placa tendra los datos de las presiones etc etc ,y consumo etc,
2º el condensador esta limpio, estan las tablas de presion temp, las manejas,
saber tienen que saber si se cambio el aceite cuanto pusieron, y cual el personal de mante.... esta siempre presente, otra cosa es saber si la maquina la dejaron bien regulada, alguien tiene los papeles de el trabajo y puesta en marcha,
comprueba bien y que te den los datos los amigos del mantenimiento.esta bien la regulacion de la exp......
ten calma y poco a poco ,sal
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 1 año 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Camara frigorífica hace 1 año 11 meses #195698

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
El problema es que hay muchos clientes que suelen tener unas instalaciones frigoríficas menores y que en ocasiones las tienen abandonadas , entonces es posible que el personal no tenga ni idea de lo que tienen.
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara frigorífica hace 1 año 11 meses #195702

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Vísteme despacito que tengo prisa . Instalaciones tan manoseadas hay que ir paso a paso sino te volverá loco.
Empezando por recuperar refrigerante , prueba de fugas , verificar elementos y capacidad .
A partir de ahí carga nueva de refrigerante , verificar rendimiento y cobrar.
Última Edición: hace 1 año 11 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Camara frigorífica hace 1 año 11 meses #195726

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Buenos días. Si un compresor consume casi el doble de lo que debe, puede ser que no esté conectado correctamente. Hay que comprobar la intensidad de la placa con la tensión aplicada. Y como es, que no salta el relé térmico que debe de llevar el contactor. Lo dicho para mi lo primero aclarar el consumo que debe tener el compresor cuando funciona dentro de unos margenes de carga. Todo esto antes de extraer el refrigerante para poder conectar el motor o compresor. Saludos.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: LuisAnto

Camara frigorífica hace 1 año 11 meses #195733

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Cómo se explica eso amigo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Camara frigorífica hace 1 año 11 meses #195734

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Bueno amigo te diré que los mantenimiento tampoco saben mucho del tema pero ya averigüe que es r507 y ahora está el tema si está bien dimensionada el equipo para la cámara.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara frigorífica hace 1 año 11 meses #195735

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Si, gracias. Justo eso pensé. Ir desde el inicio primero sabiendo que no exista ninguna fuga y de hecho que si encontré una. Ahora me falta descartar la vet
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.341 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information