TEMA: subenfriamiento y supercalentamiento

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 12 años 7 meses #71048

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Sammy22.
Cordial saludo.
Este documento se encuentra en el foro, lo mismo que los del post anterior.
www.sporlanonline.com/10-135_S1_72011.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 12 años 7 meses #71056

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola olfera, ya lo subi al museo a recalentamiento pag 10 esto lo tengo en un disco hace unos cuantos años,con unas cuantas cosas mas,
estudiaste en itc.edu por casualidad, saludos
Última Edición: hace 12 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pedroso68

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 12 años 7 meses #71089

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
joseb71 escribió:
hola olfera, ya lo subi al museo a recalentamiento pag 10 esto lo tengo en un disco hace unos cuantos años,con unas cuantas cosas mas,
estudiaste en itc.edu por casualidad, saludos

Si te refieres al Instituto técnico Central, Lasallista, de enseñanza superior, de la ciudad de Bogotá. Ni asomo esta a varios Kilómetros de mi pueblo, una vez pase por la acera del frente.

Mis estudios formales se limitan a 4 años de educación media y a un sin número de cursos informales sobre: electricidad en baja y alta tensión, instalaciones eléctricas domiciliarias, en estudios impartidos a distancia por CEAD de España y otros por el Instituto Superior de México. También refrigeración domestica y comercial y refrigeración industrial en EL instituto antioqueño de Refrigeración. Soy técnico básico en refrigeración domestica y refrigeración industrial del Sena (servicio nacional de aprendizaje) de Colombia. Y muchas horas de libros, folletos, tratados y ciber, destornillador y alicate.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 12 años 7 meses #71093

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jose el amigo olfera era quien traía el hielo desde la montaña para los antiguos egipcios , date cuenta que oscar es casi el mas viejito de aquí y el que mas años lleva en el frio casi casi lo invento el mas o menos jajajajjaj un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 12 años 7 meses #71641

  • frigopie
  • Avatar de frigopie
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Hola a todos, ante todo daros las grácias por las magnificas lecciones que dais los grandes profesionales que aqui estais.
Tengo una duda con el subenfriamiento, por lo que decis un subenfriamiento débil es sinónimo de falta de gas. Per no encuentro la lógica, en un principio yo entenderia que si le falta gas, el liquido bajara de temperatura por lo que el subenfriamiento sera mayor.
Podeis sacarme de este error?
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 12 años 7 meses #71643

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Si le falta gas,el gas de la descarga circula demasiado deprisa por el condensador perdiendo poco calor(latente),y teniendo un subenfriamiento debil.
Si tiene su carga justa cuando esta apunto de salir del condensador se transforma en liquido,y empieza a perder calor sensible,de hay el subenfriamiento,asegurandote que ya tienes liquido en la linea de liquido,
Y como de una cola de supermercado fuese,tiene que esperar su turno para conseguir llegar al elemento de expansion,perdiendo mas calor sensible(subenfriamiento total).

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 12 años 7 meses #71700

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Muy bien explicado , saludos Escalofrios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 12 años 7 meses #71813

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Gracias electom21,intente explicarlo de manera facil,aunque ya se que me e saltado algunos detalles.
Pero el concepto basico mas o menos es ese eheheheehehehe.
Para grandes lecciones a fondo del recalentamiento y subenfriamiento esta este post,que es muy muy interesante,y me lo lei desde la primera pagina asta la ultima y felicidades a todos los que participaron porque no tiene desperdicio.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 12 años 7 meses #71822

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Buen resumen, escalofrios. :kiss: :kiss:
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 11 años 11 meses #89354

  • josuecastillo
  • Avatar de josuecastillo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
hola, soy Josue y recien me he inscrito al foro...Podrias por favor guiarme a como encontra videos que expliquen como aplicar el supercalentamiento?

:pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 11 años 11 meses #89355

  • josuecastillo
  • Avatar de josuecastillo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Puedes por favor explicarme como aplicar el proceso del supercalentamiento en R-22 O R410...Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

subenfriamiento y supercalentamiento hace 9 años 7 meses #136028

  • joseenriquertva
  • Avatar de joseenriquertva
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas compañeros mi nombre es José Enrique soy de Sevilla (España), me dedico a la climatización y Refrigeración hace 25 años, pero todos los días aprendo algo, espero que disfrutar y aprender de tan buenos profesionales, muchas gracias, y un saludos a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.259 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information