juandesevilla escribió:Si es correcto,en cuanto al fusible ya que tiene continuidad con el neutro en las bornas,tambien deciros que los cables se calientan estando el compresor parado,corregirme si me equivoco esta bien que el neutro tenga continuidad con la tierra o esta puede ser la causa de una derivacion y al estar el diferncial averiado no corte el fluido de corriente.
En un sistema trifasixo ,en el neutro , NUNCA debe haber fusible ,aunque no quiero decir con esto que sea la causa de la averia .
Ahora que lo pienso , no se si has especificado de si se trata de un equipo trifasico o monofasico .
Que el neutro tenga continuidad con el tierra es normal , pues en la red de baja tension ( sistema TT) el neutro esta puesto a tierra a la salida del transformador .
Si se calientan tanto los cables , haz como dice la faraona , ve desconectando por zonas hasta que veas donde esta el corto .Si no quieres fundir muchos fusibles puedes usas un medidor de aislamiento .
EDITO : un matiz , entiendo que la continuidad del neutro con el tierra lo tienes en el neutro de la instalacion ( antes del fusible ) y no despues .