kelvy arroyo romero escribió:Si tienes esta bobina en CORTO CKTO, no necesariamente se deba a lo que supones, es posible que esta unidad, estuvo arrancando en intervalos muy cortos y las presiones no estaban niveladas, hasdta el momento que ya no soporto el termico y se puso en corto,
pudo ser tambien por un retornop de líquido, un control malogrado (descalibrado) se quedo sin retorno de aceite, se fue al vació, estas razones hacen que los compresores aquejen estas fallas.
Slds.
kar
ser kelvy arroyo romero un gusto y algunas consideraciones :
cuando usted dice
kelvy arroyo romero escribió:es posible que esta unidad, estuvo arrancando en intervalos muy cortos y las presiones no estaban niveladas, hasdta el momento que ya no soporto el termico y se puso en corto,
cuando una maquina eléctrica tiene interrupciones como las que usted sugiere lo que sucede es un aumento abrupto de corriente en los paquetes de bobinas del orden de 5-8 veces el valor de corriente nominal.
como los paquetes de bobinas por polo están conectados en serie entre si (en cada polo o paquete en el polo ) circularía la misma corriente en amperios en todas y cada una de las espiras de dicho paquete por ende esto probocaria sobrecalentamiento mas allá de lo permitido y el paquete de bobina se vería de color oscuro ,pero todo el paquete y eso no se ve reflejado en la fotografía ,es muy marcado o resalta a la vista este tipo de quemason .
en lo que se refiere al térmico de la maquina eléctrica ,a decir verdad yo no me fío de ellos nunca porque he tenido muy malas experiencias con estos clixon .
lo que no le llego a entender es a que se refiere cuando dice :
"""no soporto el termico y se puso en corto, """
kelvy arroyo romero escribió:pudo ser tambien por un retorno de líquido, un control malogrado (descalibrado) se quedo sin retorno de aceite, se fue al vació, estas razones hacen que los compresores aquejen estas fallas.
un retorno de liquido nos mostraría una falla del tipo mecánica grave con desprendimientos muy marcados ,pero la verdad no me convence mucho esa idea aunque le otorgo el beneficio de la duda razonable en este punto .
ser le pido disculpas por disentir con partes de su escrito y lo hago con todo respeto y humildad es mas le agradezco sus aportes y espero podamos seguir estas charlas que son enriquecedoras para todos .
saludos desde bs as rep argentina ,.-32