• Página:
  • 1

TEMA: problema con una vet

problema con una vet hace 13 años 2 meses #55952

  • willerminho
  • Avatar de willerminho
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Karma: 0
hola amigos os comento la situacion en una camara de 5ºc en diciembre le tapamos una fuga que tenia en la rotalock de la entrada del compresor, le hicimos vacio, metimos nitrogeno, vacio, nitrogeno, vacio y cargar por que no dio sintomas de fuga, ayer noche nos llaman de urgencia que no va le falta un poco de gas segun mi compañero pero indagando un poco mas he visto que la vet esta congelada tiene una bola de hielo que no veas, os queria preguntar como comprobar que no este obstruido el paso y que puede ser que haya congelado la vet gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una vet hace 13 años 2 meses #55953

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues la falta de gas puede ser la causante de que se forme hielo en la VET y el inicio del evaporador.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una vet hace 13 años 2 meses #55955

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Descartando la falta de gas:


Tienes visor de liquido?

Marca humedad?

Cambiaste filtro deshidratador?

Cambiastes aceite?.... depende..... si es esther tienen la mala costumbre de absorver mucha humedad.

En cualquier caso, comprobar que realmente la vet esté cerrada y bloquedada por hielo (con calentarla lo vas a comprobar enseguida)

Si ves que calentándola se te desbloquea tienes muchas papeletas de que sea humedad.

Vacío, filtro nuevo.... y mira a ver cómo tienes el aceite.

Una vez funcionando; visor lleno, y comprobar recalentamiento.

Ya dirás....

saludos.
"Depaso" me podías mirar....
Última Edición: hace 13 años 2 meses por Islatoto. Razón: .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una vet hace 13 años 2 meses #55957

  • manue6
  • Avatar de manue6
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Me encantan los manómetros.
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Si la valvula tiene gran cantidad de hielo, eso es por falta de gas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una vet hace 13 años 2 meses #55959

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
willerminho, te he movido el post a esta sala...Disculpa las molestias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una vet hace 13 años 2 meses #55960

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Islatoto escribió:
Vacío, filtro nuevo.... y mira a ver cómo tienes el aceite.


Hola Islatoto, aclárame lo del aceite por favor.¿A qué te refieres exactamente?

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una vet hace 13 años 2 meses #55968

  • willerminho
  • Avatar de willerminho
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Karma: 0
a ver le pusimos un filtro nuevo, el aceite no se ha cambiado, el visor esta que aun no esta lleno del todo pero esta el circuito sin humedad y trabajando en -10ºc en alta, esposible que la falta de gas me haya hecho la bola de hielo en la vet? pero tambien por una obstruccion no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una vet hace 13 años 2 meses #55987

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
picasso escribió:
Islatoto escribió:
Vacío, filtro nuevo.... y mira a ver cómo tienes el aceite.


Hola Islatoto, aclárame lo del aceite por favor.¿A qué te refieres exactamente?

Gracias


A que si es aceite poliolester tiene una capacidad de absorver humedad muy elevada.
Dado que parece ser que la instalación tuvo una fuga (y desconozco si llegó a entrar aire), una determinada cantidad de agua presente en el aceite puede dar problemas.
La combinación de filtro nuevo - cambio de aceite - comprobacion de estanqueidad - vacío, suele ser garantía de ausencia de problemas de humedad.

Si el aceite era mineral el problema no es tan acuciante, no es tan higroscópico como el ester.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una vet hace 13 años 2 meses #55988

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
willerminho escribió:
a ver le pusimos un filtro nuevo, el aceite no se ha cambiado, el visor esta que aun no esta lleno del todo pero esta el circuito sin humedad y trabajando en -10ºc en alta, esposible que la falta de gas me haya hecho la bola de hielo en la vet? pero tambien por una obstruccion no?

Perdona.... -10ºC en alta???

A qué te refieres?


Y si sospechas de obstrucción en la VET.... has mirado el filtro del orificio?.... las obstrucciones se suelen dar ahí.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una vet hace 13 años 2 meses #55996

  • willerminho
  • Avatar de willerminho
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Karma: 0
no primero queria quitar el hielo y ver que funciona y luego en caso de que no vaya bien buscar una posible obstruccion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una vet hace 11 años 9 meses #95516

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information