• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: camara congelacion

Re: camara congelacion hace 13 años 1 mes #58836

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
cruanesfred escribió:
la camara esta a regimen de -20 con los datos que os he dado y lleva una kvl en la aspiracion del compresor. Lo que veo que la presion de baja es mas o menos correcta ya que para tener -20ºc en la camara hay que evaporar a -30ºc y yo estoy evaporando a -31,9ºc mas o menos bien pero tengo muy elevado el recalentamiento y el distribuidor muy escarchado cada vez mas ¿ que puede ser?


Hola cruanesfred,aun no has ajustado el recalentamiento?
Hazlo y seguro veras todo normalizarse.Al abrir la VET llenara con mas liquido el distribuidor ,se ira la escarcha y conseguiras mejorar ese recalentamiento tan alto.
Deberias tener 5º/6ºde diferencia en la salida del evaporador despues del Bulbo de la VET a +/- 30cm de el hacia el compresor claro.
Dinos como fue ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 1 mes por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara congelacion hace 13 años 1 mes #58846

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Sabes como regula una válvula??
Pon un termometro dnd sta el bulbo de la válvula y dejala sin que el recalentamiento baje de 5 grados (entre 5 y 7 grados staría bien)

Notaras como te rinde más y el compresor sta más fesquito

Por cierto, noto un subenfriamiento de la linea de liquido algo bajo ¿tienes cntrol d cndensación?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara congelacion hace 13 años 1 mes #58848

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola, no sé si esta documentacion esta en el foro, pero aqui la dejo...

Un saludo.

www.emersonclimate.eu/literature/eCopela...2_AGL_SHDiscus_0.pdf


books.google.es/books?id=Qy0Rlxo1blsC&pg...#v=onepage&q&f=false
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 13 años 1 mes por diegocb2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara congelacion hace 13 años 1 mes #58897

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
si un regulador de velocidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara congelacion hace 13 años 1 mes #58904

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Yo la dejaría trabajando a unos 36 grados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara congelacion hace 13 años 1 mes #58930

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Yo no veo mal las presiones, lo unico es el racalentamiento prueba a ajustar la valvual de expansión para tener un realentamiento de unos 7ºC, y a la vez comprueba que sea la adecuada para la instalación.

Cuentanos
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara congelacion hace 11 años 9 meses #95510

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information