Con la llegada del calor, empezamos atener problemas con los cuartos frios..no nos bajan de 20ºC. Eran de R-22..y los hemos cambiado a R-422d..la pérdida de capacidad de este refrigerante es enorme...de un 15 a un 20%.
hola.
una pregunta, por que los cambiasteis de gas. antes de cambiar de gas probasteis el rendimiento de los compresores? pensemos que las maquinas de r-22 ya tienen sus años. y los compresores como todo tienen un desgaste. antes de cambiar el gas anotastes todos los parametros de recalentamiento de subenfriamiento de consumos etc.
cuando ya lo habias cambiado, volvistes a comprobar los parametros.
reajustastes valvulas si procedia. el 422 tien un deslizamiento de 4.7 grados,si lo hicistes asi y me hablas de perdida del 15 o veinte por ciento, ¿ pues sera asi.?
en la ficha tecnica dice que la capacidad frigorifica del 422-d con respecto al r-22 es superior en un 8 por ciento en baja temperatura, y en alta temperatura de un 5 por ciento superior.
hablas de una predida de un 15 o 20 por ciento, esa perdida crees que es real, que toda la culpa es del gas ?.