• Página:
  • 1

TEMA: Calculo velocidad de succión

Calculo velocidad de succión hace 15 años 6 meses #7388

  • Alex
  • Avatar de Alex
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 3
Muy buenas, la cuestión que se me plantea es la siguiente, estamos instalando una camara frigorifica y quisiera saber la velocidad del retorno de refrgerante al compresor, para asegurarme que el aceite vuelve al carter. Creo recordar que la velocidad para tramos horizontales es de 3m/s y en tramos verticales de 7m/s, pero como puedo calcular esa velocidad??

Saludos ;)
No es necesario estar loco para dedicarse al frio, pero ayuda mucho..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Calculo velocidad de succión hace 15 años 6 meses #7389

  • Alex
  • Avatar de Alex
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 3
Alex dijo:
Muy buenas, la cuestión que se me plantea es la siguiente, estamos instalando una camara frigorifica y quisiera saber la velocidad del retorno de refrgerante al compresor, para asegurarme que el aceite vuelve al carter. Creo recordar que la velocidad para tramos horizontales es de 3m/s y en tramos verticales de 7m/s, pero como puedo calcular esa velocidad??

Saludos ;)

P.D. Se que me vais a decir que va en funcion de la seccion de tuberia... pero habra algun calculo para eso..
No es necesario estar loco para dedicarse al frio, pero ayuda mucho..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Calculo velocidad de succión hace 15 años 6 meses #7391

  • HugoA
  • Avatar de HugoA
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 10
Hola Alex...

Para obtener esa velocidad tienes varias opciones y una sola formula.

1 - Averiguar la cantidad de fluido que desplaza el compresor (gas).
eso lo obtendras sabiendo el calor que produce, desde la tabla de Presion d e temperatura y de acuerdo al refrigerante que uses, te dara la entalpia, por cada m3 , y que volumen ocupa a derterminada tempearatura ese refrigerante.
Si posees el dato del desplazamiento del compresor, tanto mejor.

2 - una vez hayas obtenido el volumen desplazado por hora por el compresor, debes sacar la superficie interna de la tuberia de retorno ( Radio al cuadrado, por Pi) ezso te dara la superficie...

3 - con estos valores tendras la velocidad d ela siguiente manera:

Volumen desplazado compresor
m3/hora = m3/3600 (para obtener volumen por segundo)

Superficie interior del tubo = R2* 3,1416 = m2

Asi la formula queda m3/3600 / m2 = m/seg que sera la velocidad del gas en el retorno.

esto es una medida rapida, sin tener en cuenta algunos factores que afectan el desplazamiento, pwero que no incidiran de manera notable en el calculo d e la velocidad, para el caso del gas, como su viscosidad.
vale?

saludos
Las fronteras del conocimiento no existen, tampoco para compartirlos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Calculo velocidad de succión hace 15 años 6 meses #7392

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Calculo velocidad de succión hace 15 años 6 meses #7393

  • Alex
  • Avatar de Alex
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 3
Muchas gracias Hugoa, acabo de calcularlo, me da 6,2m/s, tengo un tramo vertical de 2 metros y luego uno horizontal de 13 metros hasta la unidad, en teoria no tendria que haber problemas, no?

Saludos ;)
No es necesario estar loco para dedicarse al frio, pero ayuda mucho..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Calculo velocidad de succión hace 15 años 6 meses #7394

  • HugoA
  • Avatar de HugoA
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 10
Hola Alex...

No, no debieras tener mayores problemas , el tramo vertical es bastante corto, y la velocidad esta sobrada para el horizontal.

Saludos
Las fronteras del conocimiento no existen, tampoco para compartirlos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Calculo velocidad de succión hace 15 años 6 meses #7400

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Buen post.

,.-26 ,.-40
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Calculo velocidad de succión hace 15 años 6 meses #7412

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
la verdad es que se disfruta leyendo este tipo de post , y es por lo que lo pondremos en fijo pàra que no se pierda en el curso de los meses , un saludo y gracias a los participantes
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Calculo velocidad de succión hace 15 años 6 meses #7415

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
muy bueno
si señor
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: robertodiaz-PERU
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information