• Página:
  • 1

TEMA: camaras frigorificas

camaras frigorificas hace 11 años 8 meses #95773

  • carlucas
  • Avatar de carlucas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
quisiera saber posibles averias de enfriamiento mas de lo normal de una camara frigorifica normalmente de trabajo sobre 5 grados positivos y enfria mas de lo necesario,lo primero que he mirado es el termostato ¿ cual seria la posible averia ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: albertoaranda

Re: camaras frigorificas hace 11 años 8 meses #95776

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
para por recogida ?
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: albertoaranda

Re: camaras frigorificas hace 11 años 8 meses #95780

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Calibración y situación de la sonda de temperatura de dicho termostato.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: albertoaranda

Re: camaras frigorificas hace 11 años 8 meses #95783

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como te pregunta el compañero jcc si el control es por recogida de gas , es posible que la electrovalvula no cierre bien , otras posibles anomalías pueden ser termostato mal calibrado , contactor del compresor que este pegado mecánicamente, como te indica el profe sonda del termostato mal ubicada , ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information