buenas amigos,llevo dos dias loco con un compresor abierto de 100 burras,6 pistones,doble etapa,en amoniaco,el caso es de expediente X,
comencemos por partes,cuando se pone en marcha,hace el proceso correctamente,arranca en estrella,hace el cambio a triangulo y cuando entra el triangulo se activan,tanto la solenoide de liquido que alimenta la intermedia,como la valvula de tres vias que acciona los pistones que controlan la capacidad en dos de las tres culatas del compresor,(ojo,esta valvula de tres vias trabaja con aceite y no con refrigerante y toma el aceite a la salida de la bomba de aceite)hasta ahi,perfectamente,lo que ocurre es que el compresor tiene un consumo medio a plena carga de unos 75-80A,pero en este caso se queda en 50A,otro sintoma es que la presion de intermedia,que deberia rondar los 3.5-4 kgs,esta en 1.5 kgs,la presion de descarga bien,11 kgs,y la de aspiracion tambien para el momento de arrancada,0.5kgs,que es la presion que tenemos en el separador de particulas,temperatura de aspiracion normal a esa presion,pero la temperatura de descarga apenas alcanza los 20ºC y por mucho que trabaje no sube.la presion de aceite correcta,4.8kgs
otro sintoma:el nivel de aceite en arrancada es normal,pero al minuto desaparece casi por completo,un ejemplo,si lo normal son 10 litros,cuando desaparece quedaran 2 l o menos,pero a los cinco minutos,por arte de magia aparece el aceite lleno de liquido,cantidad de liquido asimilable para el funcionamiento del compresor,pero aun asi no es normal,todo esto con la valvula de recuperacion de aceite del separador de aceite cerrada,pues el separador de aceite aun no tiene la suficiente temperatura como para asegurar que en el retorno de aceite no llegue liquido.
he revisado la solenoide de intermedia y esta OK,la valvula de tres vias de control de capacidad y esta OK,he levantado las tres culatas y todo OK,segmentos,camisas,valvulas,distribuidores,colectores de descarga,filtros de aceite,tanto el mecanico como el cualescente todo OK,no hay humedad en el sistema,tengo liquido suficiente como para axfisiar a medio pueblo y parte del extranjero,unos 3500 kgs de amoniaco,en esta instalacion hay otro compresor igual paralelo que funciona correctamente,nivel de separador de particulas correcto,bomba de amoniaco bombeando a casi 3 kgs,sistema de refrigeracion de culatas por circuito cerrado de agua funcionando a 2.5 kgs y recien purgado,temperatura de esta agua 20ºC.
algo se me escapa pero no se que es,
ahhh,la marca del compresor no importa,pero es un technofrigo pm75 de 95000 frigorias/h,doble etapa.y trabaja para congelado
se os ocurre algo???????
cualquier detalle,cualquier duda que se os ocurra por pequeña que sea a mi me puede resolver este pedazo de problema.
la camara tiene 12000m3 y trabaja bien con los dos compresores,pero con uno solo se caga por la pata.
perdon por el pedazo de letras pero lo considero necesario.