Si,cargue a peso la instalacion,pero imposible cargarle los 2.5kg que lleva ya que las presiones se disparaban una barbaridad.Lo que no entiendo de todo esto porque la alta se me va si el evaporador no tiene gas según me comentais.El bulbo de la valvula está bien situado y aislado.
Otra cosa que se me ha ocurrido es que el compresor estuviera dañado ya que con tan poca carga de refrigerante que le meto a la instalacion las presiones se me disparan. ??????????????
hola.
podria ser que tuvieses una valvula con mop.
si el evaporador esta muy caliente, la valvula se queda cerrada, hasta que alcanza el valor de la mop, y ahi empieza a funcionar.
la valvula abre muy poco, por eso solo se te congelan los primeros tubos, y la alta esta muy alta, si abriese mas, dispararia el presostato.
carga por visor, metele gas si puede ser que el visor se te llene, mira que presion de alta tienes, aunque sea muy alta, dejalo que trabaje, fijate si la baja la tienes en -12 o -18 y se mantiene, en el valor que se te quede es la mop. si es asi dejalo, cuando pase una hora o dos horas ya veras que se va escarchando todo el avaporador y que la alta te ha bajado a niveles mas normales. y la baja tambien se pondra bien.
cuando tengas la instalacion cerca de la temperatura de consigna, entonces regula el recalentamiento.
lo de los 2,5 kilos que lleva, mejor carga por visor y lo vas pesando,
podria ser que es una instalacion en la que varia mucho la carga.
ese condensador es pequeño, esta diseñado para trabajar a su regimen.
cuando ese regimen es mas elevado, no puede, y entonces lo ayudan con
una valvula de expansion
con mop, o tambien podria ser con una kwl, o tambien podria ser con un presostato que cortase la solenoide de liquido.
ya nos contaras.
saludos.