TEMA: PRESION DE BAJA ALTA

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90756

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Me apresure en mi comentario anterior,lo primero sería asegurarse que el compresor,y/o la condesadora fueron diseñados para ese regimen de trabajo,y si el evaporador corresponde a ese grado de demanda.El diseño de la aislacion de la camara tambien es importante,por eso habria que investigar con el cliente o el usuario,si alguna vez trabajó bien,y en que rango de temperatura.

Lo que por ahora no deja de sorprender es el consumo bajo,ese sería un dato para pensar como dijo el colega,en filtro de vet semitapado.

Los que tengan mas experiencia con R404 podrian recomendar a que presion y temperatura (en la succion)deberia estar la baja en la entrada al compresor?,para mnatener -18 ºC,en la camara??.

Mirando la tabla se me ocurre que rondaria las 20 Lbs.(está bien?)

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90764

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola compañero hasta que no termines la carga de refrigerante no podrás obtener una lectura real de las presiones , ya que la VET no actuara hasta que detecte una temperatura en la salida del evaporador , por ende no empezara a cerrar y a controlar el recalentamiento por lo que se mantendrá mas abierta y no reglara las presiones , sobre la presión de alta según apuntas esta sobre los 50Cº que para el r-404a equivalen a unos 22 bar , esa presión es algo elevada por lo que tendrías que verificar el buen funcionamiento de el condensador suciedad sentido de giro de los ventiladores y buen estado de las palas del mismo así como si están colocadas en sentido optimo , sobre la presión de baja es algo baja para la temperatura que tienes por lo que como te indico al principio hasta no tener la carga completa no es real para diagnosticar , sobre que el compresor esta mal de válvulas , de momento no es posible ya que de tener falta de rendimiento la alta no llegaría a subir hasta los 22 bar y la baja estaría mas elevada de lo que as medido ,

pregunta , has realizado un buen vació por alta y por baja ??

as cargado en fase liquida??

recomendación, extraes el gas refrigerante , haces un ben vació por alta y por baja ,una vez concluido el vació cierras manómetros y esperas unos 10 minutos y observas que la presión no sube eso te indicara que no hay incondesables en la instalación ni tampoco fugas, prepara la botella , e introduces el gas liquido por alta hasta alcanzar los 2.3 bar de carga pones la maquina en marcha y empiezas a medir consumo y presiones , y si hace falta completas la carga de gas que solo faltaban 200gram, ya nos iras contando , un saludo

PD: aquí te pongo una tabla de P/T interactiva donde podrás cotejar las presiones de los diferentes gases y sus temperaturas
www.pecomark.com/rdgr.htm
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90774

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Compañero es imposible meterle la carga completa ya que sino la maquina se va por alta inmediatamente nada mas que se pone a funcionar.Lo primero que hice nada mas ver la averia fue descongelar el evaporador hacerle un buen vacio por alta y baja,cargarla a peso y ponerla a funcionar.Pero nada mas ponerla a funcionar empieza a subir la alta hasta que salta el presostato de alta.
La condensadora esta totalmente limpia, el sentido de giro del ventilador es el correcto, le pongo un folio a la condensadora y esta lo aspira con fuerza,luego descarto problema del ventilador.
El hielo solo lo forma a la salida de la valula y en los primeros codos del evaporador.
Lo que no le encuentro mucho sentido es que la baja este alta ya que se trata de una camara de congelacion y deberia estar evaporando a -28ºC y no a 20ºC como está.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90780

  • manuel molina
  • Avatar de manuel molina
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • solo sé que no sé nada.
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
dga el compresor funciona bien,si esta mal la presión de alta tiende a igualarse con baja,por valvulas de compresor,como a dicho un compañero mira la tobera esta abstruida o el filtro de dicha.
Está claro que para hacerse frigorista hay que tener un punto de locura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90783

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
de tener problemas en la tobera de la vet o semi obstrucción en la vet la presión de baja caería, por lo que indicas puedes tener problemas de condensación , o bien es muy alta la temperatura de la ubicación de la unidad condensadora, o bien necesitas una kvl en muchas instalaciones de baja temperatura se deben de colocar para así controlar la presión de baja y como consecuencia bajar la presión de alta, una prueba manual de saber si tu instalación necesita una kvl es cerrar la llave de baja (aspiración del compresor) y poner la maquina en marcha , y a medida que la unidad valla consiguiendo estabilizarse abrir poco a poco dicha llave , si se consigue estabilizar poco a poco la instalación es prueba evidente de la necesidad de instalar una kvl , saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: afera

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90792

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
En principio la ubicacion de la unidad condensadora está bien,es una instalacion que estaba funcionando sin ningún problema, es más el día que fuí a repararla la temperatura exterior no llegaba a los 20ºC y aún asi la máquina estaba condensando a 50ºC.
Aparentemente la instalación tiene un problema de condensación ya que esta no es capar de disipar todo el calor de la condensadora.Pero como ya he dicho anteriormente la condensadora está totalmente limpia y al ventilador no se le ve falto de revoluciones es más le coloco un folio delante y lo aspira con fuerza
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90794

  • manuel molina
  • Avatar de manuel molina
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • solo sé que no sé nada.
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
estoy totalmente de acuerdo contigo willson :kiss: :kiss: dga nos dice que la de baja esta alta no??? por los -18 y tiene que estar a -28 de evaporacion.
tenemos una mala condensación,y ua mala calidad de liquido a la entrada de la expansion.por eso se congela al principio por el poquito liquido que tiene solo entrar en la evaporadora pafff se evapora.
Está claro que para hacerse frigorista hay que tener un punto de locura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90796

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Si,cargue a peso la instalacion,pero imposible cargarle los 2.5kg que lleva ya que las presiones se disparaban una barbaridad.Lo que no entiendo de todo esto porque la alta se me va si el evaporador no tiene gas según me comentais.El bulbo de la valvula está bien situado y aislado.
Otra cosa que se me ha ocurrido es que el compresor estuviera dañado ya que con tan poca carga de refrigerante que le meto a la instalacion las presiones se me disparan. ??????????????
hola.
podria ser que tuvieses una valvula con mop.
si el evaporador esta muy caliente, la valvula se queda cerrada, hasta que alcanza el valor de la mop, y ahi empieza a funcionar.
la valvula abre muy poco, por eso solo se te congelan los primeros tubos, y la alta esta muy alta, si abriese mas, dispararia el presostato.

carga por visor, metele gas si puede ser que el visor se te llene, mira que presion de alta tienes, aunque sea muy alta, dejalo que trabaje, fijate si la baja la tienes en -12 o -18 y se mantiene, en el valor que se te quede es la mop. si es asi dejalo, cuando pase una hora o dos horas ya veras que se va escarchando todo el avaporador y que la alta te ha bajado a niveles mas normales. y la baja tambien se pondra bien.
cuando tengas la instalacion cerca de la temperatura de consigna, entonces regula el recalentamiento.

lo de los 2,5 kilos que lleva, mejor carga por visor y lo vas pesando,

podria ser que es una instalacion en la que varia mucho la carga.
ese condensador es pequeño, esta diseñado para trabajar a su regimen.
cuando ese regimen es mas elevado, no puede, y entonces lo ayudan con
una valvula de expansion con mop, o tambien podria ser con una kwl, o tambien podria ser con un presostato que cortase la solenoide de liquido.

ya nos contaras.
saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90797

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
La presión de alta la determina el condensador, por lo que pudiera haber incondensables. También puede ser que tengas demasiado refrigerante en alta y poco en baja. Mide el subenfriamiento, si es alto significará que tienes demasiado refrigerante. Cuanto más refrigerante, más subenfriamiento, suerte
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90805

  • blaky299
  • Avatar de blaky299
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
No tendras las Resistencias en marcha a la vez que el compresor, no habran ampliado la camara, la temperatura y cantidad de genero que entra en la camara puede haber cambiado. Si antes funcionaba bien y despues de todo lo comentado por los compañeros poco queda que decir,quizas comprobar que el evaporador sea el adecuado para ese equipo de frio,y que no sea grande.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90866

  • manuel molina
  • Avatar de manuel molina
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • solo sé que no sé nada.
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Desconecto la cámara y la dejo descongelar hasta el día siguiente, ya que la evaporadora estaba con muchísimo hielo. Al día siguiente le hago vacío a la instalación y le meto 1Kg de gas (la carga de la instalación es 2,5) y la dejo funcionando. A los 10 minutos, en la válvula de expansión y en los primeros codos se empieza a formar hielo y la temperatura de evaporación y la de condensación son altas. -22ºC y 50ºC respectivamente, teniendo en cuenta que la temperatura exterior es de 20ºC.


tenemos problemas de condensación, tenemos poca calidadad de liquido por eso congela los primros codos.hay que revisar bien la maquina y lo que dice unos compaqñeros ¿ha funcionado esta maquina bien?en congelacion? cuidado compresor de alta!!!!
Está claro que para hacerse frigorista hay que tener un punto de locura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90887

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Puede ser que te ocurra una cosa.A mi me ha pasado.
Te has encontrado una camara que se ha diseñado segun sus condiciones de trabajo.Sin tener en cuenta la puesta en marcha.
Primero ten claro todo lo que te ha explicado la Faraona,despues realiza la carga con los ventiladores del evaporador parados y ayudale si es necesario como dice Wilson cerrandole un poco la valvula de servicio de aspiracion.
De esa manera trabajaras con una baja,baja y proporcionalmente te bajará la alta.Le vas dando golpes de ventilador y cuando consigas cargar el gas y la temperatura vaya bajando vas normalizando la válvula de servicio hasta que puedas dejar en marcha los ventiladores.
Si es así,claramente ocurre lo que te he explicado al principio,estas falto de condensador en arranque,si está bien ventilado,será suficiente con una kvl,sino,deberias plantearte cambiar el condensador.
Ya dirás.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.