Fresquiviri escribió:El principal problema de usar una sola bomba es la mezcla de aceites. Si usas una bomba cargada con aceite mineral en una instalación con aceite POE, ante un corte de suministro eléctrico por ejemplo, el vacío de la instalación podría absorber el aceite de la bomba, quedando la instalación con dos tipos de aceites distintos. Es por eso que las bombas de vacío ya traen válvula antirretorno o electroválvula. Yo reconozco que solo llevo una. Sí soy más escrupuloso con los manómetros, llevo uno para instalaciones con Mineral y otro para el resto de aceites, saludos.
Buenas noches.
Estimo que el aceite que hay que usar con la bomba de vacío, es el que recomiende el fabricante de la misma.
A mi entender usar aceite POE para la bomba de vacío, es contraproducente ya que al absorber humedad se hidroliza y genera un ácido que resulta corrosivo para las piezas en contacto con el mismo, si además entrase en la instalación como consecuencia de una parada accidental de la bomba, generaria una contaminación peligrosísima para el circuito.
Para evitar el retorno en caso de una parada acidental, basta con aspirar a través de un tubo ensanchado colocado verticalmente sobre el punto de aspiración, se puede fabricar mediante un trozo de tubo de unos 20 centímetros de largo, con diámetro superior a una pulgada. Se prepara con conexión a 1/4 ó 3/8 hembra para la toma de la bomba y un macho de 1/4 , 5/16 ó 3/8 para la manguera a conectar hacia la instalación.
Las solenoides generan pérdidas de carga que originan un aumento de la longitud equivalente, similar al uso de conductos de conexión con menor diámetro o más largos, que como sabeis son contraproducentes para realizar la operación de vacío.
Saludos.