• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION.

IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52775

  • JEISON
  • Avatar de JEISON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 101
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola buenos días, mi consulta es la siguiente, siempre he tenido en cuenta a la hora de realizar una conexión electrica, las normas establecidas, código de colores, polaridades correspondientes y normativas etc. ahora bien me encuentro que algunos electrodomesticos no le dan esa importancia, solo presentan el cable de conexión y lo enchufas y a funcionar.
Ultimamente me encuentro que los aires acondicionados, algunos splits pasa igual cuando la alimentación es en la split, pero si la alimentación es en la unidad exterior, la cosa cambia, ya te indican claramente donde debe ir La linea, neutro y tierra. Me he encontrado con muchas unidades que llevan la polaridad de la alimentación cambiada y que su funcionamiento ha sido correcto durante mucho tiempo incluso aún siguen funcionando. Pero se que muchas marcas exigen que esta conexión sea correcta porque sino, no cumple las especificaciones tecnicas y no ofrece la garantía el producto. no quiere decir que no funcione, quizas funcione y por muchos años, pero no es lo correcto. Ahora bien, deseo saber el porque? que es lo que afecta concretamente? porque influye tanto aunque lleve años trabajando (quizas de forma incorrecta). tambien me invade la curiosidad porque resulta que aquí en andalucia, en algunos sitios aún existe la corriente bifasica, no hay neutro. asi que,???????? que ocurre en este caso como afecta? que componente es el que se ve afectado??? o simplemente es por seguir la normativa. comentar algo. jejeje feliz año para todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52786

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenas:
Intentaré ser breve jajaja.
A tu primera apreciación te diré que está condicionado por las combinaciones de las cargas capacitivas y las inductivas de las unidades. Es decir que afecta al factor de distribución del neutro,ala desparasitación (armónicos) de la línea y al "cociente fi".......
A la segunda(por qué así y no al revés). en muchas ocasiónes es para facilitar el conexionado,si nó tendrian que complicar un poco las cosas e independizar eliminando "comunes",y por no decir que evitar aparición de "retornos".
A la tercera.(por qué bifásica y no mono).Pienso a que se remonta a cuando teníamos 125V en doméstico.En aquel tiempo,los tranformadorestenian 220V trifásicos,con neutro distribuido(Vnominal partido raíz cuadrada de tres);para cambiar a 220 solo había que eliminar el neutro por una fase,y corregir las protecciónes acorde con la nueva distribución(TT,TN-S/C,IT);.(Esto es en España,en sudamérica es parecido pero no lo mismo).

Bueno,espero haberte aclarado algo y no lo contrario con todo este sermón.
Salud.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52800

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
N.P.I. escribió:
Buenas:
Intentaré ser breve jajaja.
A tu primera apreciación te diré que está condicionado por las combinaciones de las cargas capacitivas y las inductivas de las unidades. Es decir que afecta al factor de distribución del neutro,ala desparasitación (armónicos) de la línea y al "cociente fi".......
A la segunda(por qué así y no al revés). en muchas ocasiónes es para facilitar el conexionado,si nó tendrian que complicar un poco las cosas e independizar eliminando "comunes",y por no decir que evitar aparición de "retornos".
A la tercera.(por qué bifásica y no mono).Pienso a que se remonta a cuando teníamos 125V en doméstico.En aquel tiempo,los tranformadorestenian 220V trifásicos,con neutro distribuido(Vnominal partido raíz cuadrada de tres);para cambiar a 220 solo había que eliminar el neutro por una fase,y corregir las protecciónes acorde con la nueva distribución(TT,TN-S/C,IT);.(Esto es en España,en sudamérica es parecido pero no lo mismo).

Bueno,espero haberte aclarado algo y no lo contrario con todo este sermón.
Salud.


ser ]N.P.I. un gusto:

ha decir verdad no logro entender su escrito ,disculpe mi torpeza ,le pido si es tan amable que lo exponga en otros términos o lo explaye un poco mas

saludos desde bs as rep argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52810

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
La verdad que nunca me he puesto a pensar en que pasa si conectas al reves,(neutro y fase) pero supongo que como dices no pasa nada ya que es corrriente alterna y va en ambos sentidos.
Lo de porque sigue habiendo 220v( ahora dicen que 230v) bifasica, pues porque sigue existiendo transformadores de esa carateristicas, aunque al no tener neutro, el fallo de neutro no existe con lo cual o te llega 220 o 125, cosa que con el sistema actual corres el peligro de que llege a tu casa 380v.

Lo que si debes de tener cuidado es en maquinas trifasicas con compresor scroll que solo funcionan en un giro.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52821

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No hay ninun problema en cambiar los cables para su funcionamiento.
Eso se hace,normalmente,porque la maniobra solo corta un conductor y se pretende que el que queda conectado sea el neutro y no quede ninguna fase activa circulando en la situación de paro.
Si son las dos fases activas (bifásico)los cortes de maniobra deberían ser bipolares,pero no siempre es así.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52825

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Estoy deacuerdo con Jordienex. Las protecciones siempre deben cortar la fase activa.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52831

  • JEISON
  • Avatar de JEISON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 101
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
A decir verdad yo considero que no es correcto realizar una conexión intercambiando la polaridad, gracias a la apreciación de NPI, y comentarios realizados y a otras consultas hechas. he observado por ejemplo, que en las placas electronicas de algunas marcas de climatización, presentan protección por la linea, primero un fusible y posteriormente otras tantas. y en el neutro no es así, tambien me han comentado que algunos reles no deben permanecer con corriente porque pueden verse afectados, tambien la disposición de algunos condensadores y diodos etc. la cuestion es que no es correcto. suele terminar en avería con el tiempo. asi que hay que verificarloy conectar correctamente.
El problema esta cuando la vivienda posee corriente bifasica, esto no es lo idoneo y pues aquí si es mas complicado ya que sería necesario un neutro y eso solo por medio de un transformador, vamos es posible pero saldra mas caro que la unidad.
Bueno envio un saludo para todos, gracias por los comentarios, si alguien se le ocurre mas posibilidades me alegraría saberlo.


hacer las cosas bien seamos profesionales ok.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52839

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Hola a todos yo coincido con Jordienex, además creo que si fuese tan importante los fabricantes harian mucho más incapie, sobretodo por el tema de garantias.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52846

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
También coincido con Jordinex.

En los sistemas de tierra que normalmente se usa el neutro tienen una gran diferencia y es que esta puesto a tierra en el transformador de alta.

Hay ciertas cosas a considerar cuando se trata con electronica, ruidos y cosas por el estilo. Para evitar esto se utiliza entre otras cosas el apantallamiento y en ciertas circunstancias se pueden poner los negativos a tierra.

No es lo mismo, y en determinadas circunstancias es importante pero creo que en los casos que comentas no.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52854

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Chofito, no hace falta que los fabricates hagan hincapie
como dices, lo dejan bien claro en los esquemas electricos de las maquinas. Si te fijas los equipos son monofasicos a 240, nunca bifasicos a 220.

Por lo que quedaria sin garantia si lo conectas en bifasico.
Tambien quedaria sin garantia, sino respetaras la fase con la fase y el neutro con el neutro.

Como dice Jeison acabaria en averia.

La fase tiene que ir al fusible y varistor y solo hay uno de cada. Si hubiera dos de cada que los hubo pues si.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52868

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
Yo estoy con imeclima, ante todo que corte fase .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52869

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Yo digo que en las GENERAL si pones al revez F-N no te actuan en nada. xDDD Justo hoy fui a una averia de ese tipo.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.285 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information