• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: REFRIGERACION POR C02

REFRIGERACION POR C02 hace 10 años 6 meses #118755

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola amigos, ¿qué sabemos de la refrigeración con C02?, parece que es el futuro!
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Nillo

REFRIGERACION POR C02 hace 10 años 6 meses #118762

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Depende de las zonas, en España parece que no es viable por temperaturas.
El futuro es el pasado, amoniaco. Creo yo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

REFRIGERACION POR C02 hace 10 años 6 meses #118763

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Equipos con CO2 hay en España trabajando , y algunos hasta en baja temperatura . Y compresores también existen y hay sobre todo para temperatura subcritica .
Todavía se sigue investigando ya que hay refrigerantes con un mayor rendimiento y no tan especiales como el CO2 .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

REFRIGERACION POR C02 hace 10 años 6 meses #118767

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Creo que hasta donde tengo conocimiento, estas instalaciones llevan tuberias de acero porque trabajan a presiones desorbitadas.. alguien sabe rango de presiones de funcionamiento?

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

REFRIGERACION POR C02 hace 10 años 6 meses #118772

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Hola, mochas son las posibles soluciones, que se vuelva a pensar en gases como el amoniaco o el dioxido de carbono, no son nuevos, su uso se reducia a grandes plantas enfriadoras, la destrucion de la capa de ozono, la contribucion al efecto invernadero con la conseguiente prohibicion de la gases CFC y HCFC unido a la mejora de las tecnicas y materiales hace retomar el uso del CO2 que, como dice silenbloc lo hace en fase subcritica, esto quiere decir que usa un circuito en cascada con dos circuitos frigorificos empleando en la primera etapa o etapa de alta temperatura gases como el R507 o el amoniaco que enfria el condensador der circuito de baja temperatura cargado con el CO2, esto ya esta, lo que se esta investigando es el ciclo transcritico de una solo etapa y que trabajara a altas presiones.
Saludos
Última Edición: hace 10 años 6 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

REFRIGERACION POR C02 hace 10 años 6 meses #118790

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Así es tal como comenta el compañero Xeliño , también se está investigando con otros refrigerantes como los compuestos por hidrofluoro-olefinas que son altamente inflamables y por ello el bartman va realizando coctels haber que sale .

Pero nosotros no dirigimos éste barco , ni tan si quiera remamos , sólo somos pasajeros esperando donde desembarcar .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

REFRIGERACION POR C02 hace 10 años 6 meses #118809

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

REFRIGERACION POR C02 hace 10 años 5 meses #119799

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas a todos. Aunque llevo tiempo visitando el foro, es la primera vez que escribo en el.
Al grano.
Yo tengo algo de experiencia con el CO2, ya que la empresa para la que trabajo, monta maquinas en Dinamarca, y alli ya es practicamente todo en CO2 ( por ley no se pueden montar maquinas con mas de 4 kg de Freon ). El tema es que ya estan montando maquinas transcriticas, con circuitos en cascada para diferentes rangos de evaporacion. Basicamente se monta un sistema con un circuito transcritico normal para alta temperatura y uno en cascada para la baja temperatura.
La ultima planta que vi era una transcritica que trabaja a 90 Bar en alta, con valvulas de seguridad a 120 Bar ( por cierto, al tecnico de Carrier no le funcionaba bien la LonWorks del sistema de control por PLC de la maquina, y se les abrio una de las valvulas de seguridad por que se les paro el condensador. No veas como soplaba aquello). Lo unico es que les montan un pequeño equipo de refrigeracion de freon para asegurar que la presion del circuito no se eleve demasiado en caso de parada del sistema ( refrigeran el acumulador, el cual es de tamaño exagerado si lo comparamos con los acumuladores que se montan en los sistemas de freon ). Por lo demas, aparte de las presiones y los elementos que se usan para estas presiones, todo es normal. Siempre usan expansion electronica.
Alli logran grandes rendimientos, ya que el CO2 es un gas muy eficiente por su elevada densidad. Para un supermercado de unos 1500 m de tienda ( un carrefour de los nuestros) se bastan con un sistema con 6 compresores de 8 CV ( todos los que he visto son Bitzer, por cierto). El problema lo tenemos aqui. Con nuestras temperaturas de condensacion, nosotros no tenemos mas remedio que ir a sistemas con un primario en Freon y el secundario en CO2, con lo cual el supuesto ahorro energetico practicamente desaparece.
Otra de las aplicaciones que le dan al CO2, es en maquinas de agua para calefaccion. Al parecer son muy eficientes, y alli las usan mucho. Creo que Sanyo tiene unas muy buenas.

Por lo que me cuentan en mi empresa ( es una multinacional de las grandes en esto de la refrigeracion ), el futuro pasa por el CO2. Nosotros ya tenemos vendemos maquinas para conectar a centrales de CO2, y estamos desarrollando maquinas pequeñas con este gas igualmente ( ya tenemos varios prototipos purulando por ahi ), pero hasta ahora son subcriticas, y estas solo van bien con temperaturas ambientes para condensacion de 20º. Ya estamos haciendo pruebas con transcriticas, y parece que funcionan, pero el ahorro energetico practicamente desaparece.
Lo que si nos esta funcionando bien es el R290, pero con la limitacion de los 150 gr. solo lo usamos en maquinas pequeñas.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, pabloclimatic, xeliño, Arkaiman, Nahuel_R

REFRIGERACION POR C02 hace 10 años 5 meses #119804

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, gracias por compartir tu experiencia, muy interesante leer de primera mano estas experiencias.
Gracias
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

REFRIGERACION POR C02 hace 10 años 5 meses #119810

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

REFRIGERACION POR C02 hace 10 años 5 meses #119832

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias francismorcillo, esto del C02 es nuevo para mí.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

REFRIGERACION POR C02 hace 10 años 5 meses #119834

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola yo recuerdo que alguien ya hablo sobre esto, y estara por algun lado , sobre los compresores seguro ,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information