• Página:
  • 1

TEMA: Conocer las temperaturas de evaporación y condensa

Conocer las temperaturas de evaporación y condensa hace 9 años 1 mes #145458

  • Xuno
  • Avatar de Xuno
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos días a todos, espero que me podáis ayudar con la siguiente duda, que creo que es sencilla pero no logro resolverla:

-Si quisieramos climatizar un local a 20ºC, y consideramos una temperatura exterior de 40ºC, ¿como determino las temperaturas de condensación y evaporación del refirgerante¿ (supongamos R134A).

Hago constar que soy ingeniero técnico y estoy repasando estos temas por si surge la ocasión de trabajar con esto, porque siempre me ha interesado este mundillo. Una vez obtenidas esas temperaturas ya se puede diseñar el diagrama de Mollier, que es un tema que ya comprendo perfectamente, pero nunca entendí de donde provienen esos datos, pues en la carrera ya nos los daban de partida al resolver cualquier ejercicio.

Gracias por vuestra atención
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: chatran950

Conocer las temperaturas de evaporación y condensa hace 9 años 1 mes #145460

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Hola Xuno, lo 1º al entrar de nuevo en un foro es saludar y presentarse, hay un hilo específico para ello.

Respecto a tu pregunta:
1º En climatización (frío) para comfort humano 20º no es una temperatura al uso...esta más cerca de los 23-26ºC.
2º Para determinar la temperatura de condensación sueles sumarle unos 12 a 15º a la temperatura exterior.
3º Respecto a la temperatura de evaporación, en aire acondicionado lo normal es que esté entre 0ºC y 5ºC

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, Xuno

Conocer las temperaturas de evaporación y condensa hace 9 años 1 mes #145463

  • Xuno
  • Avatar de Xuno
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola Roverman, disculpa pero con las prisas se me han olvidado los modales, ya me he presentado en el correspondiente subforo.

Muchas gracias por responder tan rápido, lo que me preguntaba es si hay una forma de determinar esa temperatura con exactitud y poder justificarlo, en función de las temperaturas que se deseen alcanzar en un recinto, no solo para climatización, sino para cualquier instalación frigorífica. Lo que si se es que cada refrigerante tiene temperaturas de evaporación y condensación distintas.

El cálculo de cargas térmicas se me da bastante bien, es de lo que más información se puede encontrar por la red cuando se busca información de frío, pero de mi duda en concreto no logro encontrar nada.
Saludos
Última Edición: hace 9 años 1 mes por Xuno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conocer las temperaturas de evaporación y condensa hace 9 años 1 mes #145467

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Para poder determinar la presion/temperatura de condensacion o evaporacion necesitas saber los datos de rendimiento de los intercambiadores y estos los dan los fabricantes de estos equipos; es como si un arquitecto quisiera determinar el factor U de un cerramiento se tendra que ajustar a los valores que le dan los fabricantes de los materiales.
El diagrama de Mollier te puede servir a efectos practicos para saber el calor latente que puede sustraer un refrigerante en distintas condiciones de trabajo y elegir el mas adecuado para las temperaturas que quieras basicamente lo que se busca son relaciones de comprension bajas por el tema de elegir compresor y su consumo aunque hay casos que no lo justifican como el que comentas del 134-A que tiene un rendimiento bajo por kilo de gas pero sin embargo es un gas que se adapta muy bien con compresores de baja relacion de comprension pero que mueven mucho volumen de gas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, francismorcillo, crisrr, Xuno
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.314 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information