• Página:
  • 1

TEMA: Cop /Err

Cop /Err hace 6 años 5 meses #181057

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Interpretación :

Si el rendimiento de un ciclo frigorífico representado en su diagrama presión/entalpía viene dado por ,
COP= QE(calor absorbido h1-h4) / QW (trabajo específico h2-h1 ) .

Porque se dice que el Cop es el cociente entre la potencia calorífica obtenida en el condensador y la potencia consumida ?
Obviando el evaporador .

Mientras que el Err es el cociente entre la potencia frigorífica obtenida en el evaporador y la potencia consumida por el compresor ?
Obviando el condensador .

Ahí lo dejo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Cop /Err hace 6 años 5 meses #181058

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Que ves de extraño?

COP calefacción
EER refrigeración
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cop /Err hace 6 años 5 meses #181061

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
252361.gif
Si , pero en el Cop de un ciclo frigorífico se tiene en cuenta todo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cop /Err hace 6 años 5 meses #181063

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Porque se considera que el consumo eléctrico o trabajo del compresor es útil y recuperable en el ciclo de calefacción.

En refrigeración el trabajo del compresor (consumo) es una perdida de rendimiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Cop /Err hace 6 años 5 meses #181064

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Entonces si su resultado es y cálculo es distinto , también su nombre tendría que ser diferente , por ejemplo Cop de refrigeración y Cop de calor .
No?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cop /Err hace 6 años 5 meses #181065

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Es todo una cuestión de nombres, no le deis más vueltas. Lo voy a explicar de manera sencilla como me lo explicaron a mí. En frío industrial, en la calle, llaman Cop a la relación (potencia frigorífica/potencia eléctrica). Ej. Una cámara de 6kw de frío me consume 2kw eléctricos. Entonces, 6/2=3. Una empresa de frío te dirá que tiene un Cop de 3.
En climatización, hay potencia térmica en modo frío y en modo calor. Para distinguirlos, llaman EER a la relación (potencia frío/potencia eléctrica) y COP a la relación (potencia calor/potencia eléctrica). Esta es la nomenclatura correcta. Sólo que en la calle, en las empresas de frío, llaman COP a lo que es EER. En una máquina reversible calor/frío, el COP será (potencia calor/potencia eléctrica) y el EER (potencia frío/ potencia eléctrica). Obviamente te venderán la máquina dando el COP, que como habéis explicado es mayor que el EER porque suma el calor de compresión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Fresquiviri

Cop /Err hace 6 años 5 meses #181072

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
cop eer y seer, en refrigeracion o climatizacion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cop /Err hace 6 años 5 meses #181073

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Última Edición: hace 6 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cop /Err hace 6 años 5 meses #181075

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
rendimiento energetico eer seer cop y scop *****
revistadigital.inesem.es/gestion-integra...eer-seer-cop-y-scop/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cop /Err hace 6 años 5 meses #181089

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
jebesat escribió:
Es todo una cuestión de nombres, no le deis más vueltas. Lo voy a explicar de manera sencilla como me lo explicaron a mí. En frío industrial, en la calle, llaman Cop a la relación (potencia frigorífica/potencia eléctrica). Ej. Una cámara de 6kw de frío me consume 2kw eléctricos. Entonces, 6/2=3. Una empresa de frío te dirá que tiene un Cop de 3.
En climatización, hay potencia térmica en modo frío y en modo calor. Para distinguirlos, llaman EER a la relación (potencia frío/potencia eléctrica) y COP a la relación (potencia calor/potencia eléctrica). Esta es la nomenclatura correcta. Sólo que en la calle, en las empresas de frío, llaman COP a lo que es EER. En una máquina reversible calor/frío, el COP será (potencia calor/potencia eléctrica) y el EER (potencia frío/ potencia eléctrica). Obviamente te venderán la máquina dando el COP, que como habéis explicado es mayor que el EER porque suma el calor de compresión.


Son los 2 ERR , refrigeración y en equipos de climatización .

Ok .
:)
Última Edición: hace 6 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.377 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information