jcc escribió:Si la bomba que se pone en el circuito no es capaz de vencer la resistencia de la perdida de carga que tiene el circuito esta trabajando mas forzada con lo cual esta moviendo menos caudal.
Te recomiendo que hagas una prueba, ojo bombas centrifugas, pon la pinza y ves cerrando la válvula de descarga.
La presión apenas aumenta (digamos que se dobla) pero el caudal cambia muy significativamente, haciendo despreciable el cambio de presión.
Ademas con ese grafico, me dices que a mas caudal mas consumo, con lo cual me estas dando la razon ,puesto que si esa bomba es pequeña y no es capaz de mover esos 0.025 m3/seg por que la perdida de carga es mayor el consumo electrico aumentara.
La verdad es que no entiendo lo que quieres decir.
HP = (p Q H) / 76n
donde
HP = potencia de la bomba
p= peso específico del líquido.
Q = caudal
H = carga dinámica total
n= eficiencia de la bomba.
Si el caudal es 0
Hp = 1*0*40 / 76n = 0
La potencia consumida por el motor electrico es proporcional a la presión y el caudal. Pero las bombas tienen una presión máxima de trabajo, no dan mas.
Si no es capaz de vencer la perdida de carga, el caudal será igual a 0 y la potencia necesaria menor.
PD. Yo no creo que el gráfico te de la razón.