Tengo algunas dudas referentes a los cambios que experimenta el Planeta Tierra, evidentemente hay cambios en las zonas climáticas ¿Dónde podré actualizar esta información? es importante para el cálculo que realizo para estimar los equipos de Aire Acondicionado.
Alguna página, sugerencia...
Adrián.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: SOBRE LAS ZONAS GEOGRAFICAS PARA CALCULOS
hace 12 años 3 meses #83497
hola en que parte del planeta te encuentras,no se si podran decirte algo, igual las personas que viven en el camop de toda la vida, saben algo del cambio, yo te puedo decir que eso es ingenieria de proyectos, hay ingenieros que se dedican hacer proyectos,hay unas tablas , y te dire que no es lo mismo para la peninsula que para canarias,eso ¡es un proyecto de carrera,? no se si hay algo en el foro, eso cambia cada no se que tiempo,las tablas o calculos que tengo igual no valen
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: SOBRE LAS ZONAS GEOGRAFICAS PARA CALCULOS
hace 12 años 3 meses #83525
Bienvenido al foro Grupo Sedica. Supongo que te refieres a la norma UNE respectiva, no recuerdo su nº. La verdad es que no se cada cuanto tiempo se actualiza, supongo que anualmente pero solo lo supongo, un saludo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: SOBRE LAS ZONAS GEOGRAFICAS PARA CALCULOS
hace 12 años 3 meses #83558
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Si estas realizando un calculo de cargas termicas para climatizacion ya sea para proyecto o memoria hay datos que son de obligado cumplimiento.
Dentro de estos datos estan las temperaturas exteriores de diseño que se encuentran a libre disposicion en las comunidades autonomas, pero tambien los tienes en la norma UNE 100-002-88 esta norma proporciona los valores de los grados-dia con base 15 de españa.
Tambien tienes las normas:
-UNE 100-001 condiciones climaticas para proyectos.
-UNE 100-012 bases para el proyecto. Zona bienestar.
-UNE 100-013 condiciones interiores de calculo.
-UNE 100-014 condiciones exteriores de calculo.
Te recuerdo que las normas UNE no son de obligado cumplimento pero si son documentos reconocidos por el RITE por lo que si encuentras otro documento reconocido con datos mas exactos tambien valen pero que yo sepa hasra la fecha no existen otros documentos validos.
Lo que no entiendo es como si estas realizndo un calculo de cargas de climatizacion es porque tienes una formacion adecuada para realizar un calculo de este tipo y se supone que estas normas las deverias de conocer asi como el RITE o el CITE.
Ademas por ejemplo para ventilacion deverias de conocer la norma UNE 7730, 12097, HS-3 etc.
El IDAE dispone de cuadernos didacticos con calculos y ejemplos te recomiendo que te porgas al dia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.